标题: 焦化企业循环水突然变红,此前氯离子变高一礼拜左右 [打印本页]

作者: 赵梦华    时间: 2021-12-6 11:57
标题: 焦化企业循环水突然变红,此前氯离子变高一礼拜左右
焦化厂循环水突然变红,氯离子含量500多,有每日升高迹象,此前300左右。ph值8.1。求问,如何降低氯离子?水质变红跟氯离子有关系吗?本系统的制冷水颜色未变,其他系统的循环水制冷水也未变
作者: qqgd    时间: 2021-12-7 09:47
有可能是产生腐蚀,检测一下水中的总铁及二价铁离子,另外检查一下管线或容器的接头、阀门等材质,是否有形成原电池的可能性,如果有,尽快整改
作者: shingjiang    时间: 2021-12-13 11:16
水质突然变红,这说明是系统腐蚀超标。由于不清楚你们的整体水处理的状况,只能从大面上进行排查了。
首先需要检测是否有泄漏点了,排除泄露带来的风险;
排查下微生物控制和排污的问题,循环水水质pH8.1,对于常规循环冷却水来说,偏低,造成pH低的原因可能是微生物滋生(冬季气温较低,但循环水系统温度并不低,也存在微生物滋生的问题),如果是加酸系统也有可能是加酸过多引起的;
氯根升高不能代表什么问题,有可能是系统排污不畅,也有可能是其他系统泄漏(也包含把其他系统的废水排入循环水系统),也有可能是补充水水质波动(北方枯水期采用地表水做补充水都会有这个问题,补充水数值升高),所以只有排查后才知道具体问题;
具体的解决方法也很简单,排污换水,然后排查根源问题,从源头上对应解决。氯根是暂无法通过常规方式解决,暂时较经济的方式就是排污换水。
作者: 王伟_bj1f5    时间: 2021-12-27 17:14
如果需要防腐,可以保持沟通
作者: wycasia    时间: 2021-12-29 15:36
氯离子太高了,不锈钢换热器已经耐受不住要腐蚀了