海川化工论坛

标题: 锅炉差压变送器,但是表头无显示,线间电压测量有22.8V,这可能是什么原因引起的? [打印本页]

作者: zc7993646    时间: 2021-12-5 10:22
标题: 锅炉差压变送器,但是表头无显示,线间电压测量有22.8V,这可能是什么原因引起的?
本帖最后由 沙漠里的游鱼 于 2021-12-6 07:21 编辑

我这有一台PLC控制的锅炉,触摸屏电脑显示。现蒸汽流量变送器因故损坏,我安装了一台EJA110E型差压变送器,但是表头无显示,线间电压测量有22.8V,请问各位大神,这可能是什么原因引起的?EJA变送器单独用DC24V电源供电显示正常。???
作者: 啊燈    时间: 2021-12-5 23:13
看看线路有没有破皮短路接地吧,新表不至于就坏了
作者: 沙漠里的游鱼    时间: 2021-12-6 07:22
标题完整表达问题更好参与
帮你修改了
作者: 仪表小赵    时间: 2021-12-6 08:15
表头的输出电流测量一下
作者: hxch150804    时间: 2021-12-6 08:19
第一个问题,你原来用的也是差压式流量计吗?如果是,那么考虑电源正负接反的问题,如果接法没问题,用一个24V开关电源直接接到变送器上,看有没有显示,如果有显示,那说明原系统电源有问题,需要检查。如果也没有显示,那你拿来的变送器有问题。
作者: jcicwht    时间: 2021-12-6 10:42
正负接反了




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5