dongwengcheng 发表于 2021-12-03 11:30
在换热器相同端的上部出一条管线至凝结水罐上部,这条管线是做什么用的?<br />--- 这是一根压力平衡管,使得凝液罐和换热器蒸汽侧压力联通,保持相同。<br /><br />凝结水罐出口调节阀设计上是同时控制凝结水罐液位和换热器换热后热媒水温度。、<br />--- 这确实是串级控制,通过温度来控制凝液罐液位设定值。可以这么理解,如果加热器出口温度偏高了,温度串级液位,使得罐子液位也变高,由于换热器和凝液罐联通的,那么换热器内凝液的液位也会增加,导致加热面积下降,这样换热器出口温度会下降。就是通过改变换热器换热面积来调节温度的。
小鬼晕人 发表于 2021-12-3 18:40
谢谢大神解惑