标题: 甲类厂房内中间库房防火规范理解问题! [打印本页]

作者: 鱼玄机    时间: 2021-11-16 12:07
标题: 甲类厂房内中间库房防火规范理解问题!
在建筑设计防火规范中提到:甲乙类中间库房需靠外墙设置。
请问大家这个中间库房是应该建在厂房内,一边靠外墙;还是指的应该建设在厂房外?
谢谢大家。

作者: jingsan    时间: 2021-11-16 14:40
这个中间库房应该是在厂房内。
作者: 守望者星星    时间: 2021-11-17 08:26
在厂房内设置,一面贴邻外墙。
作者: 鱼玄机    时间: 2021-11-17 09:20
jingsan 发表于 2021-11-16 14:40
这个中间库房应该是在厂房内。

谢谢!
作者: 鱼玄机    时间: 2021-11-17 09:20
守望者星星 发表于 2021-11-17 08:26
在厂房内设置,一面贴邻外墙。

谢谢!




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5