有关控制器之间联锁
[打印本页]
作者:
工程的程
时间:
2021-11-16 11:50
标题:
有关控制器之间联锁
请教一下,多个酒罐区,每个车间设有PLC控制系统,想请教一下,车间之间业主也有可能从一个车间的罐子到另一个车间的罐子之间有联锁要求,请问能实现不
作者:
初心_E8JnK
时间:
2021-11-16 15:03
写的是谜语,请猜猜看
作者:
jh58316
时间:
2021-11-16 15:52
可以,通过上位机传输联锁信号;或车间PLC之间相互传联锁信号。
作者:
myface
时间:
2021-11-17 08:50
如果是重要的联锁,在各个PLC系统之间用DI、DO硬接线信号做联锁,不要用通讯。
作者:
工程的程
时间:
2021-12-23 16:46
myface 发表于 2021-11-17 08:50
如果是重要的联锁,在各个PLC系统之间用DI、DO硬接线信号做联锁,不要用通讯。
嗯,因为每个PLC距离远,按业主之前要求,联锁回路交叉太多,之前咨询的控制系统厂家说,可以用通讯,只要所有CPU连在一起就好实现,这样不保险的话就考虑其他的联所方式
作者:
arthas_xx
时间:
2022-3-3 14:48
控制系统之间的联锁,如果不是用同一控制系统厂家,会告诉你不能做,只能用硬接线联锁。如果是一家就好说话,因为厂家担心系统兼容问题和跟友商配合问题。
理论上只要找出需要联锁的DI信号在PLC的地址就可以做。最好用现场总线而不是通讯,后者会有几率丢失数据。
硬接线的话可以从需要联锁的DI卡件引出线直连到另一个系统的DI卡件,比现场总线麻烦。