海川化工论坛

标题: 请问泵的配管和管廊上哪些需要做固定架? [打印本页]

作者: zb030121eric    时间: 2021-11-8 11:11
标题: 请问泵的配管和管廊上哪些需要做固定架?
请问泵的配管和管廊上哪些需要做固定架?有规范标准吗?

作者: youmumin    时间: 2021-11-9 17:05
本帖最后由 youmumin 于 2021-11-11 11:01 编辑

小泵、温度不高进出口一般不考虑固定架,如果泵的流量很大的时候要考虑泵启动时的冲击,这时候才考虑固定架!关于管架上不是高温管道或低于-30度的管道,你每隔几十米做个导向或限位就行了,很少做固定架的,除非直管道上百米中间没有任何补偿。高温和低温管道管径比较大的时候需要按应力分析来做,一般DN150以下的管道直管间隔50~60米做个固定架基本没什么问题,有弯头补偿的地方前后扣除10~15米,这是个人经验!!
作者: ppipe    时间: 2021-11-23 14:58
管道配管设计与工程应用,石油化工管道设计等 压力管道设计参考书上有介绍,
作者: xlxuiin    时间: 2021-11-24 13:24
( 下载次数: 2,容量,)