海川化工论坛

标题: 并联的冷却水塔配管 [打印本页]

作者: 蚊子头目    时间: 2021-10-23 19:05
标题: 并联的冷却水塔配管
三台1500m3/h冷却水塔并联(无集水盘),两台水泵(一用一备)。泵进口管从水池开孔接管,回水管一根DN800,请教下三台并联冷却水塔回水怎么配管???

作者: 龙腾九天    时间: 2021-10-23 19:36
三条管并联,回水口加阀门
作者: 蚊子头目    时间: 2021-10-23 19:40
龙腾九天 发表于 2021-10-23 19:36
三条管并联,回水口加阀门

一个冷却水塔两个回水口,就要六根并联。这6根应该选用多大管径的??
作者: 龙腾九天    时间: 2021-10-23 21:10
一台塔,1条主管,3条主管并联。根据回水量衡算一下。




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5