海川化工论坛

标题: 牛XX的epc 看看人家这压力表咋安装 [打印本页]

作者: 书童    时间: 2021-10-11 18:50
标题: 牛XX的epc 看看人家这压力表咋安装
牛XX的epc 看看人家这压力表咋安装
作者: 小鑫_ZVYyp    时间: 2021-10-11 19:23
这是设计就这样还是安装的偷懒了?

作者: 智者明    时间: 2021-10-11 20:02
嗳,别说这压力表的安装方式还是动了脑筋。
作者: wang1984123    时间: 2021-10-12 15:40
智者明 发表于 2021-10-11 20:02
嗳,别说这压力表的安装方式还是动了脑筋。

大神
作者: junjie7575    时间: 2021-10-12 17:00
这是隔膜压力表吧,我们也有这么安装的,影响不大。读书不方便
作者: 小小安全实验员    时间: 2021-10-13 12:56
治好了多年的颈椎病
作者: Hariky    时间: 2021-10-13 14:56
现场这样的情况确实比较多,但是不好。比较好的做法是:1、法兰管口向上转90度,再加手阀和压力表。2、如图安装,但采用轴向结构压力表。(这种做法占水平空间,要不挡通道)
作者: 书童    时间: 2021-10-13 15:27
小小安全实验员 发表于 2021-10-13 12:56
治好了多年的颈椎病

隔膜压力表横装你觉得正确?
作者: 书童    时间: 2021-10-13 15:29
junjie7575 发表于 2021-10-12 17:00
这是隔膜压力表吧,我们也有这么安装的,影响不大。读书不方便

你感觉是隔膜压力表?假如是隔膜压力表,隔膜压力表横装你觉得正确?
作者: 书童    时间: 2021-10-13 15:30
Hariky 发表于 2021-10-13 14:56
现场这样的情况确实比较多,但是不好。比较好的做法是:1、法兰管口向上转90度,再加手阀和压力表。2、如图 ...

你不觉得缺什么?
作者: 书童    时间: 2021-10-13 15:56
Hariky 发表于 2021-10-13 14:56
现场这样的情况确实比较多,但是不好。比较好的做法是:1、法兰管口向上转90度,再加手阀和压力表。2、如图 ...

我觉得缺了点什么
作者: wx_康志鹏42990    时间: 2021-10-13 16:07
要加装个90°仪表弯把。
作者: Hariky    时间: 2021-10-13 16:48
书童 发表于 2021-10-13 15:56
我觉得缺了点什么

你发的照片上看,除了我说的两点没了。
你也没说工况和安装条件。
作者: 4200    时间: 2021-10-14 08:51
有一种压力表头可以自带调整角度的~~~~
作者: junjie7575    时间: 2021-10-14 09:12
书童 发表于 2021-10-13 15:29
你感觉是隔膜压力表?假如是隔膜压力表,隔膜压力表横装你觉得正确?

看来你不是老总就是工作时间不长的员工,或者是检查者,标准高。要求高。如果是一般员工,工作十来二十年,你就觉得只要对使用影响不大,都是对的了,这是现实的消极态度,而且人数不少,要不然这种问题就不会常见了。
作者: xpugna    时间: 2021-10-14 10:00
隔膜压力表应该垂直水平安装,
作者: suhuoyi212    时间: 2021-10-14 10:16
我记得一个大能说过,每个人心中都有一个完美的化工厂,但是实际的工厂总有这样那样的偏差。 但是这些偏差并不代表风险很高,不用上纲上线。
作者: junjie7575    时间: 2021-10-14 11:55
书童 发表于 2021-10-13 15:56
我觉得缺了点什么

普通压力表应该阀后有缓冲弯,再安装压力表吧。
作者: 书童    时间: 2021-10-14 14:00
junjie7575 发表于 2021-10-14 11:55
普通压力表应该阀后有缓冲弯,再安装压力表吧。

还是你说出来了关键
作者: 书童    时间: 2021-10-14 14:01
本帖最后由 书童 于 2021-10-17 16:02 编辑
junjie7575 发表于 2021-10-14 09:12
看来你不是老总就是工作时间不长的员工,或者是检查者,标准高。要求高。如果是一般员工,工作十来二十年 ...

我入职才一个礼拜,根本不懂化工,滥竽充数
作者: Hariky    时间: 2021-10-15 17:04
junjie7575 发表于 2021-10-14 11:55
普通压力表应该阀后有缓冲弯,再安装压力表吧。

缓冲弯?有这个说法吗?如果这样的话那Mono Flange怎么用?

作者: zdchangjiang    时间: 2021-10-16 16:26
junjie7575 发表于 2021-10-14 11:55
普通压力表应该阀后有缓冲弯,再安装压力表吧。

这种隔膜压力表不需要缓冲弯!
作者: 青青河边草_YBAS    时间: 2021-10-16 17:31
感觉应该折90度的向上才对
作者: uyouu1    时间: 2021-10-17 08:31
如果条件允许,还是按照国标行标规范来安装比较稳妥。
作者: 峰哥好    时间: 2021-10-17 10:57
想不到一个压力表,还有这么多的要求
作者: 书童    时间: 2021-10-17 12:12
zdchangjiang 发表于 2021-10-16 16:26
这种隔膜压力表不需要缓冲弯!

请和大家伙说说依据
作者: 叶雨晨霜    时间: 2021-10-17 15:13
junjie7575 发表于 2021-10-14 11:55
普通压力表应该阀后有缓冲弯,再安装压力表吧。

支持,要安装缓冲弯
作者: zdchangjiang    时间: 2021-10-18 09:27
书童 发表于 2021-10-17 12:12
请和大家伙说说依据

安装示意图大概是这样的!

作者: Hariky    时间: 2021-10-18 09:38
本帖最后由 Hariky 于 2021-10-18 09:40 编辑

发如下几个压力表安装的标准图。泵出口是液体,几乎不可压缩,对压力表属于盲端,如果管路振动靠充油提供指针阻尼,如介质脉动,则需加阻尼器。没听说过加缓冲弯,一般是流动介质的管道加缓冲弯。
作者: leo_0088    时间: 2021-10-18 11:11
脖子扭了

作者: 沙漠里的游鱼    时间: 2021-10-18 14:18
智者明 发表于 2021-10-11 20:02
嗳,别说这压力表的安装方式还是动了脑筋。

( 下载次数: 0,容量,)