海川化工论坛
标题: 有关SIS中仪表冗余问题 [打印本页]
作者: 工程的程 时间: 2021-9-26 11:29
标题: 有关SIS中仪表冗余问题
本帖最后由 工程的程 于 2021-9-26 11:43 编辑
大罐子定义为SIS二级,专家让液位冗余,请教一下,这个可以用同原理的不?我们之前用的差压式,再一个,冗余有配两个,有配三个,这个根据什么配置,刚发现这个同类型问题之前问过,也看到大家对冗余的答复,原本想着专家要冗余,就再加一个,被上个帖子中的回复提醒,冗余加几个也是要考虑,就是不知道怎么去考虑。有什么文件能去查吗?
作者: hxch150804 时间: 2021-9-26 12:06
其实没有明确的文件说是要用不同测量原理的传感器,如果要是压力,你怎么用两个不同原理的传感器?所以冗余配置,传感器只要能够保证适合于该工艺测量即可,另外,这个一般都不是自己想买什么买什么的,一般都有一套完整的流程,HAZOP分析,出个报告,然后由设计院根据这个报告,出具详细的设计资料,包括仪表选型,然后调试验收,有很多资料都要收集,光有设备没有资料,怕是未来也不好说
作者: myface 时间: 2021-9-26 13:31
本帖最后由 myface 于 2021-9-26 13:32 编辑
gb 50770 标准是这么提的,至于怎么冗余,你们先提方案,最后还是要评审的专家点头通过才行啊。
( 下载次数: 1,容量,)