海川化工论坛
标题:
可燃气体报警和有毒有害气体要单独设置与DCS系统要分开,用什么系统投资多少。
[打印本页]
作者:
于德文
时间:
2021-9-24 10:01
标题:
可燃气体报警和有毒有害气体要单独设置与DCS系统要分开,用什么系统投资多少。
现在上级安全部门检查要求可燃气体报警及有毒有害气体必须与DCS系统分开,用什么系统去做比较经济又节省时间。请各位专家指点。
作者:
iamdatui
时间:
2021-9-24 11:19
GDS,在通过485通讯到DCS就好了
作者:
gaiyin47
时间:
2021-9-24 14:02
用国产DCS弄弄就行了,很便宜。
作者:
暮看^O^花落
时间:
2021-9-24 14:35
本帖最后由 暮看^O^花落 于 2021-9-24 14:38 编辑
我不太清楚你现在是什么状态,我就说一下我的吧,早期建设报警器设计都进DCS柜,并联锁风机,要求出来以后我们单独设置了一个气体报警控制柜,上一个机柜,加装有毒气体控制器,注意要加装智能液晶显示的可以存储记录和查询时间,这个功能是必须要有的,选一个便宜一个好点的柜,按控制器大小开孔,如果你现场表多的话就选多路的,然后把有毒气体的接线和风机的控制,接上去就好。
作者:
hxch150804
时间:
2021-9-24 18:00
这个要看你是哪个地方的了,如果是要求比较严格的地域,京津冀地区,不光要上独立的机柜,机柜设置带存储功能的触摸屏,然后加485通讯模块,加独立上位机,图形组态要求带存储,带报警,有趋势,带音响,能发生,即两地都能查,两处上位机
作者:
jgc9992001
时间:
2021-9-25 09:05
严格按照规范要求整改,一步到位,最省成本。
作者:
.]我们的[.
时间:
2021-9-30 10:44
可燃有毒又叫GDS,新规范要求独立,你就在上一套DCS作为GDS即可,有钱的可以上SIS,但必须是独立的系统哦。连柜子都要独立哦。
作者:
艺术家_TMlQ5
时间:
2021-10-5 08:32
GDS国产二线品牌很多 ,优稳应该是很便宜的