空压机的流量计算
[打印本页]
作者:
沐涯_NZGR
时间:
2021-9-12 12:21
标题:
空压机的流量计算
3台60m3/min的空压机,通过DN250的压力在0.8MPa的管道输气,选配差压式流量计,最大流量怎么计算。
作者:
龙腾九天
时间:
2021-9-12 16:05
量程最大流量为实际流量的1.5倍左右。
作者:
初心_E8JnK
时间:
2021-9-12 20:31
根据设计实际流量的1.5~2倍选型流量计。不要根据空压机来计算,因为空压机有可能同时开2台或3台,用量小的话,存在变频情况。
DN250的空气管道一般用文丘里或者孔板的
作者:
云山_BHNPL
时间:
2021-9-12 21:07
建议空压机端不要考虑,或变频或备用随意,问工艺设计方最大使用流量,乘与系数在直管管选用孔板流量计为好。
作者:
hxch150804
时间:
2021-9-13 14:29
仪表的一些工艺参数是由工艺专业提供,提供设计压力0.8Mpa(尽量接近实际工况,比如空压机出口设置了缓冲罐,流量计一般都是设置在缓冲罐出口总管上,那么压力可能会有些损失,比如仅能达到0.76MPa),设计温度25℃,测量范围一般都是用标立来表示,你如果把表设置在3台空压机出口总管上,一般3台都是2用1备,那么按2台空压机满负荷运行来设计流量,2×60×60×8.5=61200Nm3/h,你根据工艺要求来选择流量量程就可以,就是你得了解设备的运行情况,有没有变频的?是1工频1变频运行,还是2工频运行等等,你要想准确,就得尽量精确,别到时候,量程太大,运行计量不准,现在的差压式流量计都是量程比较大,你可以定一个尽量小的量程,未来需要增大时,再根据线性关系计算一下,或者找厂家从新算一下即可
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/)