海川化工论坛
标题: 求助工业企业电气设备做重复接地的依据 [打印本页]
作者: 灰色轨迹01 时间: 2021-9-7 20:47
标题: 求助工业企业电气设备做重复接地的依据
三相五线制线路,有专用的接地线,380V电动机使用四芯线电缆,三根火一根地,220V设备使用三芯线,一火一零一地,请问大家还需要在现场对外壳做重复接地吗?依据哪个规范?
作者: 周云卿 时间: 2021-9-7 21:06
其实是不需要了,但是这样专家看不到地线,也许会提
作者: 波海滔滔 时间: 2021-9-8 16:48
50169
作者: 八九不离时 时间: 2021-9-8 19:30
50169 3.0.4
作者: 灰色轨迹01 时间: 2021-9-8 23:27
这是做现场重复接地的依据吗
作者: XKYXKY 时间: 2021-9-9 17:04
根据GB50058第5.5.3要求,在爆炸环境内设备外露的可导电部位应可靠接地;GB50169 、GB50257等都有相关要求。附图见GB50058截图
( 下载次数: 3,容量,)