怎么来计算DCS控制柜的用电总功率?根据机柜内的电源模块还是根据什么?
作者: myface    时间: 2021-8-30 17:22
电源进线空开肯定是余量很大的,你要是算实际的能耗那只能细算下各个元器件的功率,再算上同时系数,负荷系数之类的,可就挺复杂~
作者: zhuirvine    时间: 2021-8-31 08:50
DCS控制柜的用电总功率,首先确认的一点是,DCS柜里自己不带电源,都是外供电的,DCS自己只带进线开关,而你用开关的容量来判断系统用电功率就会太夸张了。实际情况是需要按照你DCS系统的具体用电来算的,第一是要看你DCS带了哪些负荷,一般来说除了普通的机柜供电以外,一些220V仪表也有可能从DCS后取电,这些都要加上。至于机柜供电,每个机柜的安全栅和卡件的数量是固定的,配置DCS的时候就知道的,可以估算出每个柜子的用电量(哪怕不准稍微多估一些也没问题)。总之就是需要按照你实际的柜子用电量来算就对啦!


作者: gaiyin47    时间: 2021-8-31 14:30
咨询厂家,厂家会根据测点类型和数量(每种类型的测点的系数不一样)给你算一个负荷。如果是已经运行的装置,直接用钳形表卡一下电流,自己算一下就行了。