海川化工论坛
标题:
EJA量程和范围是什么意思
[打印本页]
作者:
liu530014416
时间:
2021-8-28 22:08
标题:
EJA量程和范围是什么意思
本帖最后由 liu530014416 于 2021-8-28 22:09 编辑
量程和范围是什么意思?量程为什么都是正数?不能设置成负数吗?比如
EJA530E
A膜片量程不能设置成负数吗?
作者:
HEJIYUER
时间:
2021-8-28 22:48
量程,E文叫 SPAN, 指工艺参数的变化范围,比如工艺从-30 ~ -100,变化了70 , 你可以选个量程大于70,比如100, 对应4-20的电流变化。
范围,E文叫RANGE,指可测量到的值,最小可测到-100,最大可测到+200。
作者:
暮看^O^花落
时间:
2021-8-29 09:25
我跟你简单点来说吧,变送器的量程都是可调的,这个量程最大和最小能调到多少,就看范围,不能超过范围,超过范围表就测不了了,明白否。。
作者:
myface
时间:
2021-8-30 09:00
二楼描述得很清楚,就拿第一档举例,如果选了个200kPa的量程,但范围实际可以设置成-100~100来用。
作者:
江苏杰克仪表
时间:
2021-8-30 11:27
大哥,你看的是绝压的,所以看不见负的
作者:
HEJIYUER
时间:
2021-8-31 00:08
510 是绝压。530 是表压, 但表格和合用的。
510 的测量范围,把下限改为0。单位换成绝压A。
作者:
cqdfwy
时间:
2021-8-31 09:32
范围:指可测量到的值,如最小可测到-100,最大可测到+200,则称为测量下限为-100,测量上限为+200,统称为测量范围-100~+200,即该范围内都是该表能够测量到的范围;
量程:指测量范围的绝对值,如上测量范围为-100~+200,则量程就为+200-(-100)=300。