海川化工论坛

标题: 循环水池为什么要设置回流管? [打印本页]

作者: a174711511    时间: 2021-8-22 00:46
标题: 循环水池为什么要设置回流管?
我司循环水池设置了一条回流管,有回水管线就够了,为什么要多设置一条回流管呢?
作者: CHANGBAISHI    时间: 2021-8-22 06:56
这个回流管可以调控循环水水温,尤其在高寒地区温差较大的地区。
作者: 威风的奥特曼。    时间: 2021-8-22 08:03
同意2楼的观点
作者: 泡泡糖    时间: 2021-8-22 09:09
我们一般不用,循环水温度低了,可以停风机,不但可以提高水温,而且降低能耗
作者: 天使木业    时间: 2021-8-22 10:26
以防不备
作者: 龙腾九天    时间: 2021-8-22 17:54
哪里过来的回流管?
作者: CHANGBAISHI    时间: 2021-8-22 19:51
调整水温的手段有如下几种:
1、风扇叶片角度的调整;
2、多台风机的可以增减机组的开停;
3、回水走近路,不走喷淋冷却。
在高寒低温地区,用近路循环的回流量,配合小角度风扇叶片使用,可以达到微调效果。是一种调节手段,主要以大气温度与回水温度的变化选择适当的调节手段。
供参考。
作者: a174711511    时间: 2021-8-22 21:21
龙腾九天 发表于 2021-8-22 17:54
哪里过来的回流管?

回水管线过来的。
作者: a174711511    时间: 2021-8-22 21:31
CHANGBAISHI 发表于 2021-8-22 19:51
调整水温的手段有如下几种:
1、风扇叶片角度的调整;
2、多台风机的可以增减机组的开停;

谢谢大佬
作者: 8周94    时间: 2021-8-24 14:50
防冻线?最小回流管?
作者: 欣欣a_99    时间: 2021-8-24 17:21
学习了
作者: w15049377784    时间: 2021-8-29 04:51
有的是初始开车回流,有的是,回水短路回流,
作者: 奋斗_kQjZ9    时间: 2021-8-29 16:47
一般是大修后循环水系统进行预膜清洗时使用,防止清洗的杂物进入冷却塔填料层。
作者: 李中雷_RJGEv    时间: 2021-9-19 16:52
回流管是用来加药剂的