标题: 急急急!呼吸阀呼出压力有20-30kpa的吗?l [打印本页]

作者: zb030121eric    时间: 2021-8-17 09:50
标题: 急急急!呼吸阀呼出压力有20-30kpa的吗?l
储存常温的二氯乙烷,蒸气压:87 mm Hg ( 25 °C),用氮封,配套呼吸阀和泄压人孔的话,氮封压力要大于该温度下饱和蒸气压,呼吸阀则呼出压力要到10kpa以上了,请问这种情况呼吸阀和泄压人孔有20kpa的吗?这种情况该怎么办?有无更好办法呢?谢谢!



作者: 一直笑而不_KVZR    时间: 2021-8-17 13:42
先不说别的,20Kpa储罐受得了么,呼吸阀没有,最高1930pa,如果储罐没问题可以采用分程调节阀控制,或者用自力式微压调节阀

作者: CHANGBAISHI    时间: 2021-8-17 16:53
建议画一个工艺简图,标上工艺条件就一目了然了。
主要是呼吸阀部分的原理部分。
供参考。
作者: WQH518    时间: 2021-8-17 17:16
楼主所提到的介质二氯乙烷的蒸气压约20~30kPa是指绝压,氮封补入氮气以维持储罐为常压,不存在表压为正压20~30kPa(g)的问题。
作者: zb030121eric    时间: 2021-8-18 13:27
WQH518 发表于 2021-8-17 17:16
楼主所提到的介质二氯乙烷的蒸气压约20~30kPa是指绝压,氮封补入氮气以维持储罐为常压,不存在表压为正压20 ...

那氮封的压力还是可以很小的吧,氮封的压力都是表压吧?
作者: WQH518    时间: 2021-8-18 15:03
按照常规的常压储罐考虑氮封补氮压力和呼吸阀排气压力就可以了。例如罐顶压力低至 0.2 kPaG时,开启氮封阀向罐内补入氮气, 0.5 kPaG时停止补氮;罐顶压力升至 1.5 kPaG时,呼吸阀向外排气。
作者: answer_yMwE3    时间: 2021-9-14 17:04
呼吸阀最大排放压力可以做到100KPA。
作者: wfzhang    时间: 2023-4-26 22:59
zb030121eric 发表于 2021-8-18 13:27
那氮封的压力还是可以很小的吧,氮封的压力都是表压吧?

那换算成表压不就是负压了,不对吧。

作者: wfzhang    时间: 2023-4-26 23:00
WQH518 发表于 2021-8-17 17:16
楼主所提到的介质二氯乙烷的蒸气压约20~30kPa是指绝压,氮封补入氮气以维持储罐为常压,不存在表压为正压20 ...

那换算成表压不就是负压了。