海川化工论坛

标题: 张家口盛华化工有限公司“11·28”爆炸事故 [打印本页]

作者: menxiaoyong    时间: 2021-8-16 09:38
标题: 张家口盛华化工有限公司“11·28”爆炸事故
一、事故经过
2018年11月28日零时41分,位于河北省张家口市桥东区大仓盖镇盛华化工有限公司氯乙烯气柜发生泄漏,泄漏的氯乙烯扩散到厂区外公路上,遇明火发生爆燃,导致停放公路两侧等候卸货车辆的司机等23人死亡、22人受伤。
二、原因分析
(一)直接原因:
中国化工集团公司所属的河北盛华化工有限公司氯乙烯气柜发生泄漏,泄漏的氯乙烯扩散到厂区外公路上,遇明火发生爆燃,导致停放在公路两侧等待卸货车辆司机等人员大量伤亡。
(二)间接原因:
1.企业主体责任落实严重不到位。企业领导人重生产轻安全,各项基础工作没有跟上,企业工艺管理、设备管理、仪表管理、现场管理和安全生产管理都十分混乱
2.企业风险意识差,管控能力严重不足。盛华公司共有3个氯乙烯气柜、2个氯乙烯球罐,构成了重大危险源,属于高度危险部位,紧邻310省道、高于出310省道2米左右布设,氯乙烯易爆有毒,泄漏后遇点火源发生爆炸。氯乙烯比空气重(相对空气密度为2.15),泄漏后沿地面向低洼处扩散,非常不容易消散。由于事故气柜紧靠310省道,发生泄漏后很快就扩散到省道上,造成厂外人员大量伤亡。
3.企业安全生产管理混乱。一是劳动纪律管理失控,工人在上班后,玩手机、脱岗等情况非常普遍,“三违”问题长期得不到关注和解决。二是工艺管理形同虚设,操作记录流于形式,装置参数仅在交接班时记录几个数据。DCS中把操作记录保存设置为0天,无法查询过去的操作情况,给事故分析造成很大困难。三是控制仪表、安全仪表管理不规范,气柜附近的控制回路全部解除自动控制;中控室经常关闭可燃、有毒气体报警声音,对各项报警x i以为常,没有及时应对;可燃、有毒气体报警系统设置不规范,仪表人员对DCS控制系统一些功能不了解,不能有效发挥DCS各项功能。四是培训不到位,操作人员专业技能差,对岗位风险一知半解,不能及时发现处理异常。五是现场管理凌乱不堪,盛华公司该厂区于2012年建成,仅6年时间,但装置现场设备腐蚀严重,设备异响,办公楼、中控室凌乱不堪。
4.下水管网安全管理缺失。盛华公司氯乙烯气柜属于湿式气柜,用水密封,含有饱和氯乙烯的废水在未经处理的情况下,通过私拉排水管线,直接排入当地市政管网,严重威胁市政管网安全。此次事故就充分暴露出该问题,310省道两侧市政管网多个井盖被炸翻。
5.化工厂区外车辆乱停乱放问题严重突出。未设计规划危险货物运输车辆专用停车场,为企业供应原料的运输车辆夜间长期停靠在靠近氯乙烯气柜的企业外310省道上,事发当晚31辆煤炭运输车辆和7辆空载车辆停靠,等待天亮进入厂区,此问题长期存在,事故企业和当地地方**有关部门和对却视而不见,未加管理。同时,部分运输人员安全意识淡薄,部分车辆使用液化天然气做动力,司机和押运员在车上休息,在路边点火取暖,风险极大。
6.企业应急处置能力低下。操作人员对装置异常工况处置不及时、不科学,泄漏发生后,应对不及时,当班外操人员在接到内操人员通知后,打开外操工作室门后,事故即已发生,并且事故发生后,当班操作人员仅对气柜东面的球罐附近进行了简单的灭火操作后就进入中控室,企业也未积极组织应急救援。
三、事故教训与防范措施
(一)充分认识氯乙烯的高度危险性,氯乙烯气体爆炸极限低,比空气重,一旦泄露会沿地面向低洼处扩散,泄露的气体不易消散,处理困难。要把氯乙烯的生产储存企业作为重点企业来管控,立即组织专业力量开展全面检查,特别是对氯乙烯气柜的安全风险进行全面评估,发现问题及时处理。存在重大隐患一时难以消除的,必须立即停产。
(二)要全面排查涉及有毒、密度大于空气其他危险化学品带有气柜设施的风险。
(三)全面排查管控危险化学品安全风险,突出易燃易爆有毒气体、液化气体、易挥发液体生产装置和储存设施的风险管控和隐患排查治理排查治理,坚决遏制重大事故的发生。
(四)进一步加强对危险化学品罐区、危险化工工艺、重大危险源、易燃易爆危险货物等重点部位的安全隐患排查整治。
(五)加强企业监控监测设施的安全管理,凡涉及危险化学品重大危险源、剧毒化学品的企业,要按照国家有关规定设置视频监控系统。凡涉及可燃气体、有毒气体及挥发性可燃、有毒液体的,要按照国家标准及行业规范要求设置可燃有毒气体检测报警装置并定期对监控监测装置进行检测。