海川化工论坛
标题:
闪点的确认依据
[打印本页]
作者:
zhu2005163
时间:
2021-8-15 13:43
标题:
闪点的确认依据
一个化学品,鉴定机构给出闪点70℃,几个网站查一下,30多度℃。这时候,应该依据哪一个?有明确的规则吗?谢谢!
作者:
奋&进
时间:
2021-8-15 14:34
什么鉴定机构 正规的机构应该以机构为准 因为你百度的都是在标准条件下测得的 事实上我们日常都是非标准条件下测得的 所以有偏差 到不应该像你说的这么大 闪点30多 挥发性很大 怀疑你送检的样品 轻组分挥发掉了
作者:
威风的奥特曼。
时间:
2021-8-15 15:29
你可以自己按照国标进行检测下
作者:
陈小刀_p83Jo
时间:
2021-8-16 14:07
当闪点不能明确时,当可燃液体表面气体浓度达到LEL时的最低温度就可以当做是闪点
作者:
siena2008
时间:
2021-8-16 16:58
以有资质的鉴定机构为准。
作者:
飞虎小桃
时间:
2021-8-17 16:59
鉴定的话需要有资质的机构来进行鉴定,查资料查找的和实际检测的出入有点大,建议你们再找家有资质的检测下。