海川化工论坛

标题: 液氯钢瓶存储仓库建设问题 [打印本页]

作者: 霂宸    时间: 2021-8-13 11:38
标题: 液氯钢瓶存储仓库建设问题
求助,公司在讨论建设液氯钢瓶存储仓库,因为场地原因想问一下可以建设成两层吗

作者: 智者明    时间: 2021-8-13 18:06
不可以。
建议看看规范:《氯气安全规程》、《建筑设计防火规范》、《工业企业设计卫生标准》等。
作者: 霂宸    时间: 2021-8-14 07:37
智者明 发表于 2021-8-13 18:06
不可以。
建议看看规范:《氯气安全规程》、《建筑设计防火规范》、《工业企业设计卫生标准》等。

谢谢
作者: sisism    时间: 2021-8-16 16:13
要求很多,远超过氯气安全规程中的要求。
两层肯定不行,最基本的要求:封闭(包括窗户上的防护网)、行车(建议不使用叉车)、应急处理设施等等。
建两层的目的是不是因为用量较大,用量较大建议设计液氯储罐,有很多规范依据。
作者: 霂宸    时间: 2021-8-17 08:03
sisism 发表于 2021-8-16 16:13
要求很多,远超过氯气安全规程中的要求。
两层肯定不行,最基本的要求:封闭(包括窗户上的防护网)、行车 ...

好的,谢谢你!!
作者: 金荳荳    时间: 2021-8-22 12:09
不可以双层,可以安装单梁行车2吨以下。最好不设计窗户,室内排风设置事故连锁启动,不允许直排必须通过管道经吸附塔。设置盐酸喷淋幕墙,瓶装库房还应有应急池,有毒气体检测仪,防泄漏应急物质等等。{:9001:}
作者: 霂宸    时间: 2021-8-22 15:08
金荳荳 发表于 2021-8-22 12:09
不可以双层,可以安装单梁行车2吨以下。最好不设计窗户,室内排风设置事故连锁启动,不允许直排必须通过管 ...

好的,谢谢!
作者: ldj12357    时间: 2021-9-3 15:45
行车要选3吨的。2吨的不符合要求,不解释。自己查资料。
作者: 霂宸    时间: 2021-9-4 09:03
ldj12357 发表于 2021-9-3 15:45
行车要选3吨的。2吨的不符合要求,不解释。自己查资料。

好的,谢谢