作者: superbbook 时间: 2021-8-11 11:19
标题: 液化烃、可燃气体、助燃气体的地上储罐防火堤高度
本帖最后由 superbbook 于 2021-8-11 11:20 编辑
按石油化工企业设计防火标准 GB50160-2008(2018年版),
6.3.5 防火堤及隔堤的设置应符合下列规定:
1 液化烃全压力式或半冷冻式储罐组宜设高度为0.6m的防火堤,防火堤内堤脚线距储罐不应小于3m,堤内应采用现浇混凝土地面,并应坡向外侧,防火堤内的隔堤不宜高于0.3m;
请问大神,这里的0.6m的防火堤写的是宜,实际设的0.8,结果专家检查时说高了,这条规定是强规?0.6米是怎么来的?
作者: bfdlwolf 时间: 2021-8-12 08:57
不是强规,但专家的意见建议采纳。条文说明:液化怪罐组设置防火堤的目的是:①作为限界防止无 关人员进入罐组;②防火堤较低,对少量泄漏的液化怪气体便于扩 散;③一旦泄漏量较多,堤内必有部分液化短积聚,可由堤内设置 的可燃气体浓度报警器报警,有利于及时发现,及时处理。规定防 火堤高度宜为 0. 6m ,与可燃气体浓度报警器一般安装高度 0. 4m 相适应。
作者: znj1989327 时间: 2021-8-12 19:14
你最好采用最新标准
液化烃储罐应当设置防火堤,这是因为:防火堤可以作为限界,防止无关人员进入罐组;一旦泄漏量较多,防火堤内必然会有部分液化烃积聚,可以由堤内设置的可燃气体浓度报警器报警,有利于及时发现,及时处理。此外,由于防火堤较低,便于少量泄漏的液化烃气体扩散。
全压力式、半冷冻式液氨储罐和液化烃全冷冻式单防储罐应当设防火堤。液化烃全冷冻式双方或全防储罐组可以不设防火堤。防火堤的建造要求如下:
(1)液化烃单防储罐至防火堤内顶角线的距离X,不应当小于单防罐最高液位与防火堤堤顶的高度之差Y加上液面上气相当量的压头之和(图4-1)。当防火堤的高度大于等于最高液位时,单防储罐至防火堤内顶角线的距离不限。
(2)液化烃储罐防火堤的建造高度不应高于0.6m,防火堤内的隔堤不宜高于0.3m,堤内应当采用现浇混凝土地面,并且宜坡向四周。防火堤距储罐不应小于3m。
(3)全冷冻式液化烃储罐至防火堤内堤脚线的距离,应为储罐最高液位高度与防火堤高度之差。
(4)防火堤应当设置人行台阶或梯子。
(5)防火堤及隔堤应当为非燃烧实体防护结构,能承受所容纳液体的静压及温度变化的影响,且不渗漏。
作者: superbbook 时间: 2021-8-13 08:39
这是哪个版本的标准啊,改成不应高于0.6了?
作者: znj1989327 时间: 2021-8-18 12:46
这时网上摘录的,应该是2008版的内容,2018版改为宜设高度0.6米。
作者: 开关_n4OAK 时间: 2021-8-18 14:46
全压和常压应区分对待,不能眉毛胡子一把抓!
作者: GHJDSM 时间: 2021-8-19 09:04
不排除提出意见的是个老专家,没来及看新规范,原来2008版里对此的说法是“宜设不高于0.6m的防火堤”,所以说0.8高了。