[讨论帖] 液化烃、可燃气体、助燃气体的地上储罐防火堤高度

[复制链接]
2K |6
阅读字号:
superbbookVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 superbbook 于 2021-8-11 11:20 编辑

按石油化工企业设计防火标准 GB50160-2008(2018年版),

6.3.5 防火堤及隔堤的设置应符合下列规定:
    1 液化烃全压力式或半冷冻式储罐组设高度为0.6m防火堤,防火堤内堤脚线距储罐不应小于3m,堤内应采用现浇混凝土地面,并应坡向外侧,防火堤内的隔堤不宜高于0.3m;


请问大神,这里的0.6m防火堤写的是宜,实际设的0.8,结果专家检查时说高了,这条规定是强规?0.6米是怎么来的?

 

发表于 2021-8-11 11:19:37

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
qy576100527 + 8 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 superbbook 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

bfdlwolfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
不是强规,但专家的意见建议采纳。条文说明:液化怪罐组设置防火堤的目的是:①作为限界防止无  关人员进入罐组;②防火堤较低,对少量泄漏的液化怪气体便于扩  散;③一旦泄漏量较多,堤内必有部分液化短积聚,可由堤内设置  的可燃气体浓度报警器报警,有利于及时发现,及时处理。规定防  火堤高度宜为 0. 6m ,与可燃气体浓度报警器一般安装高度 0. 4m  相适应。

 

发表于 2021-8-12 08:57:16

回复

使用道具 举报

znj1989327VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
你最好采用最新标准
液化烃储罐应当设置防火堤,这是因为:防火堤可以作为限界,防止无关人员进入罐组;一旦泄漏量较多,防火堤内必然会有部分液化烃积聚,可以由堤内设置的可燃气体浓度报警器报警,有利于及时发现,及时处理。此外,由于防火堤较低,便于少量泄漏的液化烃气体扩散。

全压力式、半冷冻式液氨储罐和液化烃全冷冻式单防储罐应当设防火堤。液化烃全冷冻式双方或全防储罐组可以不设防火堤。防火堤的建造要求如下:

(1)液化烃单防储罐至防火堤内顶角线的距离X,不应当小于单防罐最高液位与防火堤堤顶的高度之差Y加上液面上气相当量的压头之和(图4-1)。当防火堤的高度大于等于最高液位时,单防储罐至防火堤内顶角线的距离不限。


(2)液化烃储罐防火堤的建造高度不应高于0.6m,防火堤内的隔堤不宜高于0.3m,堤内应当采用现浇混凝土地面,并且宜坡向四周。防火堤距储罐不应小于3m。

(3)全冷冻式液化烃储罐至防火堤内堤脚线的距离,应为储罐最高液位高度与防火堤高度之差。

(4)防火堤应当设置人行台阶或梯子。

(5)防火堤及隔堤应当为非燃烧实体防护结构,能承受所容纳液体的静压及温度变化的影响,且不渗漏。























 

发表于 2021-8-12 19:14:55

image.webp

点评

这是哪个版本的标准啊,改成不应高于0.6了?  详情 回复 发表于 2021-8-13 08:39
回复

使用道具 举报

superbbook楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)   
znj1989327 发表于 2021-8-12 19:14
你最好采用最新标准
液化烃储罐应当设置防火堤,这是因为:防火堤可以作为限界,防止无关人员进入罐组;一 ...

这是哪个版本的标准啊,改成不应高于0.6了?

 

发表于 2021-8-13 08:39:28

点评

这时网上摘录的,应该是2008版的内容,2018版改为宜设高度0.6米。  详情 回复 发表于 2021-8-18 12:46
回复

使用道具 举报

znj1989327VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
superbbook 发表于 2021-8-13 08:39
这是哪个版本的标准啊,改成不应高于0.6了?

这时网上摘录的,应该是2008版的内容,2018版改为宜设高度0.6米。

 

发表于 2021-8-18 12:46:20

回复

使用道具 举报

开关_n4OAKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  【职业EHS人】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
全压和常压应区分对待,不能眉毛胡子一把抓!

 

发表于 2021-8-18 14:46:48

回复

使用道具 举报

GHJDSMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
不排除提出意见的是个老专家,没来及看新规范,原来2008版里对此的说法是“宜设不高于0.6m的防火堤”,所以说0.8高了。 image.webp

 

发表于 2021-8-19 09:04:16

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105844 second(s), 77 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197