海川化工论坛

标题: 逻辑图中的M(C)/M(O)是什么意思? [打印本页]

作者: snowdfr    时间: 2021-8-9 16:15
标题: 逻辑图中的M(C)/M(O)是什么意思?
逻辑图中的M(C)/M(O)是调节阀处于手动全关/全开位置,还是需要在逻辑设定时设定到某一个阀位,比如关20%或开80%等等?程序条件消失时,调节阀恢复到什么位置,仍然处于手动关或是手动开的位置,还是自己会回到之前的自动位置,并改为自动?

作者: lhhjz    时间: 2021-8-9 16:27
期待正确解读
作者: MTO001    时间: 2021-8-9 18:12
有逻辑图吗?
作者: zhuirvine    时间: 2021-8-10 11:05
M(C)就是全关,M(O)就是全开,如果要开到某个开度是M(X)。
你所说的程序条件消失是指什么?连锁吗?所有的动作都需要程序允许的啊,你打了手动的情况下不会自己回到自动的,得程序有命令控制啊,否则不是乱套了。




作者: sun_fm    时间: 2021-8-10 13:34
第一次见到这样的写法,我理解就是MC-手动关,MO-手动开
在联锁中调节阀可以通过电磁阀,或mA来实现阀门的某个开度或关闭,这个结合下工艺和分析,以及企业的做法。
调节阀参与联锁是否配电磁阀,规范有要求,但不建议一刀切。
联锁也应分安全联锁和非安全联锁,这也影响了调节阀的配件和实现开关的方式。
调节阀可以参与DCS也可以参与SIS联锁,但我认为尽量少参与SIS联锁,尤其是涉及到SIL2(不仅仅仪表自身,保护层等问题,调节阀参与联锁,也应增加动作要求的位置反馈)
联锁动作的优先级是联锁高于控制,即联锁位大于顺控位大手自位
联锁动作的复位,按照规范,SIS是需要人工确认复位的,DCS是没有要求人工确认复位的,但实际上联锁触发后,都需要人工干预的,即人工来调节阀门开度待稳定后在投自动。当然非安全联锁也可以恢复到上一次阀门的状态,这与企业的x i惯和系统的做法有关。
作者: sdrp    时间: 2021-8-10 13:43
学习了




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5