海川化工论坛

标题: 绝热低温子母罐并联使用 [打印本页]

作者: xxs41326181    时间: 2021-7-31 11:21
标题: 绝热低温子母罐并联使用
本帖最后由 沙漠里的游鱼 于 2021-7-31 11:31 编辑

如图,绝热低温子母罐,内部两个液氧储罐高低都不一样。请问可以液相、气相串通了一起使用吗?
安全上是否允许。

作者: 沙漠里的游鱼    时间: 2021-7-31 11:44
液相、气相串通了
那不是等效一个储罐了???
作者: xxs41326181    时间: 2021-7-31 11:57
沙漠里的游鱼 发表于 2021-7-31 11:44
液相、气相串通了
那不是等效一个储罐了???

是的,安全上允许这样使用吗?
作者: 沙漠里的游鱼    时间: 2021-7-31 12:01
xxs41326181 发表于 2021-7-31 11:57
是的,安全上允许这样使用吗?

没见过,不知道,为什么要把两个管子包在一个外壳里边,什么装置的,原设计没有设置单独的安全装置吗??
作者: 威风的奥特曼。    时间: 2021-7-31 13:57
这是个什么储罐。。。不了解
作者: xxs41326181    时间: 2021-7-31 14:36
沙漠里的游鱼 发表于 2021-7-31 12:01
没见过,不知道,为什么要把两个管子包在一个外壳里边,什么装置的,原设计没有设置单独的安全装置吗??

之前是 一个储存液氧、一个储存液氮,有单独的安全装置。 现在液氧罐太小了,想并在一起使用。
作者: Casimir_CBsBb    时间: 2021-8-1 18:43
xxs41326181 发表于 2021-07-31 11:57


是的,安全上允许这样使用吗?
我觉得悬 如果一个罐炸了 这股力通过珠光砂完全传递到另一个 罐子之间没有任何缓冲啊
作者: 沙漠里的游鱼    时间: 2021-8-3 21:52
Casimir_CBsBb 发表于 2021-8-1 18:43
我觉得悬 如果一个罐炸了 这股力通过珠光砂完全传递到另一个 罐子之间没有任何缓冲啊

你觉得不行,要设计觉得才行,改变设备用途要通过设计论证
作者: jackgao2002    时间: 2021-8-4 09:54
设计使用这种罐子的人都是脑袋里面进水的
作者: Casimir_CBsBb    时间: 2021-8-4 15:41
沙漠里的游鱼 发表于 2021-08-03 21:52


你觉得不行,要设计觉得才行,改变设备用途要通过设计论证
那是 我不是设计人员 仅从自己角度出发而已啦
作者: Ameba    时间: 2021-8-4 20:44
低温子母罐,珠光砂绝热的~不算常见~
作者: cloudyangel    时间: 2021-8-29 18:54
一般情况下是不可以的。
如果尺寸完全一样的储罐还可以通过各种手段来控制风险,高度相差越大,风险越高。
如果一定要这么做,在联通管上一定要上单向阀和安全阀,控制液体流向只能从矮罐流向高罐
但是这样一来,联通的目可能就打折扣了。




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5