海川化工论坛

标题: 建规中有这样的条款吗? [打印本页]

作者: 飞虎小桃    时间: 2021-7-30 21:20
标题: 建规中有这样的条款吗?
建规第三章:1. 使用乙炔气瓶的现场,乙炔气的存储不得超过30m3(相当于5瓶,指公称容积为40L的乙炔瓶),乙炔气的储存量超过30m3时,应用非燃烧材料隔离出单独的储存间,其中一面应为固定墙壁。 2. 乙炔气的储存量超过240m3(相当40瓶)时,应建造耐火等级不低于二级的存储仓库,与建筑物的防火间距不应小于10m,否则应以防火墙隔开。建规中有这样的条款吗?我咋没找到呢?

作者: 书童    时间: 2021-7-30 22:17
本帖最后由 书童 于 2021-8-8 21:11 编辑

QSY 1365-2011 气瓶使用安全管理规范
4.4.6 使用乙炔气瓶的现场,乙炔气的存储不得超过30m 3 (相当5瓶,指公称容积为40L的乙炔瓶)。乙炔气的储存量超过30m 3 时,应用非燃烧材料隔离出单独的储存间,其中一面应为固定墙壁。乙炔气的储存量超过240m 3 (相当40瓶)时,应建造耐火等级不低于二级的存储仓库,与建筑物的防火间距不应小于10m,否则应以防火墙隔开。
作者: jingsan    时间: 2021-7-31 08:16
这些问题,还得看《乙炔站设计规范》。