标题: 看看这阀门位置 [打印本页]

作者: 书童    时间: 2021-7-29 09:51
标题: 看看这阀门位置
看看这阀门位置都高,一个阀门阀杆还紧挨在钢梯下面

作者: 书童    时间: 2021-7-29 09:54
只能在三查四定阶段提出整改了,只好加平台了
我的意思是,设计院审查的人现在都开始混了?

作者: jlszhoujidai    时间: 2021-7-29 10:03
现在都各管各的,搞安装的不考虑使用与维修....
作者: altpage    时间: 2021-7-29 10:09
书童 发表于 2021-7-29 09:54
只能在三查四定阶段提出整改了,只好加平台了
我的意思是,设计院审查的人现在都开始混了?

有没有经过设计还两说呢。要整改也很容易,两个阀门阀柄都朝向泵方向,然后在阀门下方增加操作平台。
作者: 事儿多    时间: 2021-7-29 10:47
安装真是要考虑很多
作者: 书童    时间: 2021-7-29 12:36
这是按图施工,和施工队没有关系
作者: 威风的奥特曼。    时间: 2021-7-29 16:07
上楼梯时候开关阀门吗
作者: 书童    时间: 2021-7-29 17:26
威风的奥特曼。 发表于 2021-7-29 16:07
上楼梯时候开关阀门吗

栏杆挡着
作者: xdongx1982    时间: 2021-7-29 17:27
安装真是要考虑很多
作者: 刘平_Ua196    时间: 2021-7-30 08:37
转个方向,加个操作平台
作者: 瘦上他十斤    时间: 2021-7-30 08:47
看看是什么阀门,是常开还是长关的,常开的一年开一次这样就可以,开的略微多点的调个方向,做一个活动的梯子就可以,固定的操作平台在这还影响行人
作者: sunr526    时间: 2021-8-1 09:14
靠墙再加个专门的平台
作者: 橡胶硫化促进剂    时间: 2021-8-2 08:55
看现场猜测,阀杆方向向墙面应该合适,离墙距离够,增加一个小平台是合适的。阀门反方向下面的壳子板需要浇灌的围堰或者墙体,人出入不便。
作者: xchmeng321    时间: 2021-8-2 09:49
设计和安装都不责任啊。起码安装时应和业主沟通一下啊。
作者: 天津天美环保    时间: 2021-8-4 13:31
安装到这个位置不太好使用啊
作者: clj695881907    时间: 2021-8-6 13:14
书童 发表于 2021-7-29 09:54
只能在三查四定阶段提出整改了,只好加平台了
我的意思是,设计院审查的人现在都开始混了?


作者: 守护者78    时间: 2021-8-7 20:05
设计现场勘探有问题!