标题: 臭氧分析仪故障 [打印本页]

作者: 小面筋_YnQf0    时间: 2021-7-21 14:44
标题: 臭氧分析仪故障
臭氧分析仪与上位机通讯正常, 但是仪表24V供电回路上测量有32~35mA 的电流 所以上位机得到的错误模拟电流信号导致 显示数值为负值
仪表用手操器单独供电测得的输出数值是4mA 因为现场没有臭氧, 所以判断仪表侧应该没有问题
接线是从仪表到现场中继箱然后到PLC柜子的端子排,由于没有图纸无法得知端子号 没法查看回路供电状态到底哪来的电流值
仪表接线端子为485+    485—      24V电源+      S (估计是信号-) G(接地)
现场接线为  24v+     和    S    分别接线并联手操器 信号为32   ~ 35mA不规律电流值。 理论上因该是4mA

上位机未能检测到4mA  只检测到32mA 导致显示为最大值 求大神指点


作者: myface    时间: 2021-7-21 15:31
是啥型号的PLC?是不是单独接了个24V供电给仪表,然后PLC模块那又是按两线制供了电的,所以电流不正常了。
作者: lhhjz    时间: 2021-7-21 16:11
持续学习中
作者: 小面筋_YnQf0    时间: 2021-7-21 16:29
myface 发表于 2021-7-21 15:31
是啥型号的PLC?是不是单独接了个24V供电给仪表,然后PLC模块那又是按两线制供了电的,所以电流不正常了。

( 下载次数: 3,容量,)