海川化工论坛

标题: 危险场所的防爆电气如何正确接地 [打印本页]

作者: 阿凡提防爆    时间: 2021-7-20 10:17
标题: 危险场所的防爆电气如何正确接地
接地是为保证电工设备正常工作和人身安全而采取的一种用电安全措施,通过金属导线与接地装置连接来实现,常用的有保护接地、工作接地、防雷接地、屏蔽接地、防静电接地等。接地装置将电工设备和其他生产设备上可能产生的漏电流、静电荷以及雷电电流等引入地下,从而避免人身触电和可能发生的火灾、爆炸等事故。在电气安装的设计和运行中,应考虑静电、雷电作用、电磁辐射等所造成的影响。


根据AQ3009-2007《危险场所电气防爆安全规范》规定,电气设备的金属外壳、金属构架、金属配线管及其配件、电缆保护管、电缆的金属护套等非带电的裸露金属部分均应接地。

爆炸危险场所除2区内照明灯具以外所有的电气设备,应采用专用接地线;宜采用多股软绞线,其铜芯截面积不得小于4㎜2。金属管线、电缆的金属外壳等,可作为辅助接地线。中性点不接地系统,接地电阻值不大于10Ω;中性点接地系统,接地电阻值不大于4Ω。



                               
登录/注册后可看大图



在爆炸气体危险环境2区内的照明灯具,可利用有可靠电气连接的金属管线系统作为接地线,但不得利用输送易燃物质的管道。

接地干线应在爆炸危险区域不同方向不少于两处与接地体连接。

进入爆炸危险场所的电源,如果使用TN型电源系统,应为危险场所中的TN-S型(具有单独的中性线N和保护线PE),即在危险场所中,中性线与保护线不应连在一起或合并成一根导线,从TN-C到TN-S型转换的任何部位,保护线应在非危险场所与等电位连接系统相连。注意:危险场所内中性线和PE保护线间的漏电监视应给予考虑。

如果在1区使用TT型电源系统(电源接地与裸露导体部件接地分开),那么电源将使用(剩余)漏电电流动作保护装置进行保护。但是接地电阻率高的地方,不允许使用该系统。


如果使用IT型电源系统(中性线与地隔离或经阻抗接地),应提供一绝缘监视装置指示第1次接地故障。局部等电位连接,通常称为附加等电位连接是必要的。

铠装电缆引入电气设备时,其接地芯线应与设备内接地螺栓连接,其钢带或金属护套应与设备外接地螺栓连接。






作者: 654262293    时间: 2021-7-20 12:37
资料共享
作者: 飞虎小桃    时间: 2021-7-20 17:02
欢迎多来安全板块做客。感谢分享。
作者: 阿凡提防爆    时间: 2021-7-21 09:07
飞虎小桃 发表于 2021-7-20 17:02
欢迎多来安全板块做客。感谢分享。

谢谢
作者: smlx1978    时间: 2021-7-21 20:28
本帖最后由 smlx1978 于 2021-7-21 20:29 编辑

感谢分享
作者: smlx1978    时间: 2021-7-21 20:28
感谢分享
作者: 阿凡提防爆    时间: 2021-7-22 11:23
smlx1978 发表于 2021-7-21 20:28
感谢分享

不客气




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5