智者明 发表于 2021-07-19 16:39
最低温度能够达到-13℃,采用保温即可。实在不行可在保温层中加电伴热丝,间隙性伴热。
阀门明明 发表于 2021-07-19 20:38
实在不行管道用衬氟的,不怕腐蚀
haha123456 发表于 2021-07-19 20:55
不要用热水伴热,用循环水伴热是否可行呢?
haha123456 发表于 2021-7-19 20:55
不要用热水伴热,用循环水伴热是否可行呢?
刘一84 发表于 2021-7-20 08:34
看楼主的意思想间歇性伴热,循环水的话我认为在-13℃下会冻住的,热水伴热,不用了可以用氮气将热水压回 ...
Homecoming 发表于 2021-7-20 07:09
管廊上很多甲类物料,电伴热风险很大。
智者明 发表于 2021-07-20 20:42
不要一想到电(110V、220V)就风险很大,电伴热丝可以根据需要选用安全电压6V、12V、24V、36V、42V,电源可以用直流电池。
chengminyutian 发表于 2021-7-24 12:51
非要98%嘛?如果不是,降低浓度即可
chengminyutian 发表于 2021-7-24 12:51
非要98%嘛?如果不是,降低浓度即可
杨晓伦_M1ldI 发表于 2021-7-24 15:14
降低浓度会腐蚀更厉害,这个你不知道?
智者明 发表于 2021-7-24 18:19
稀硫酸腐蚀性比浓硫酸更大。
Homecoming 发表于 2021-7-20 09:10
操作起来会比较麻烦,而且热水是连续使用,其他管道还要伴热