海川化工论坛
标题:
带电磁阀的调节阀
[打印本页]
作者:
van_hlp57
时间:
2021-7-13 21:04
标题:
带电磁阀的调节阀
( 下载次数: 3,容量,)
上传
点击文件名下载附件 图中电磁阀起什么作用
作者:
达里加
时间:
2021-7-13 21:21
用于SIS系统下,阀门打开或关闭。
作者:
we11we11
时间:
2021-7-13 21:30
看样子是快速切断用的 也可能是打开 看工艺要求
作者:
Jtc20140503
时间:
2021-7-14 20:53
安装电磁阀的都是为了快速打开或者关闭阀门,当然真正的位置是阀门本身的故障类型来决定的,电磁阀只是为了让气源快速排出,达到阀门复位到原始安全位置
作者:
van_hlp57
时间:
2021-7-17 19:15
Jtc20140503 发表于 2021-7-14 20:53
安装电磁阀的都是为了快速打开或者关闭阀门,当然真正的位置是阀门本身的故障类型来决定的,电磁阀只是为了 ...
专业
作者:
大鬼_jIBV7
时间:
2021-7-19 10:45
带联锁的调节阀,电磁阀用于高一级阀门动作指令,优先于定位器。另外一个作用是用于调节阀紧急复位,一般安装在定位器和气缸或膜头之间。
作者:
sun_fm
时间:
2021-7-20 10:06
过度设计就是浪费
1调节阀是不是需要配电磁阀,仪表选型规范(HG和SH都有说明)
2调节阀是否可以作为SIS的最终元件,GB50770里也有
3调节阀作为最终执行元件有什么要求,SH选型规范里有
4调节阀如果作为最终执行元件,需要配什么信号,在HG20511里有
建议:1不建议调节阀作为SIS阀门,如果需要也应尽量少
2如果调节阀是SIS阀,即在IPL中,必须带电磁阀,带联锁位位置反馈,泄露等级至少V(与切断阀要求一致)
3调节阀所在管线有XV,如SIL1及以下,采用XV足够,如果SIL2建议2个XV或者根据规范XV+CV(有XV且满足需求的尽量不要CV参与映现联锁)
图中有阀位开位反馈,关位反馈,阀位变送,过于浪费。给大家简单算一下帐,加一个ASCO的电磁阀,价钱3500~5000,一个DI+电缆+施工费,价格不低于2500,一个回路测试不低于300,总价不低于7000.
作者:
sun_fm
时间:
2021-7-20 10:07
还有位置反馈信号和变送信号无须进SIS。带Z就是SIS信号
作者:
sun_fm
时间:
2021-7-20 10:09
还有一点……
一般情况下,不建议采用旁路,直接采用手轮(参与SIS的阀门不能带手轮不能有旁路),手轮和旁路的选择配管规范有,仪表选型规范也有。
作者:
sun_fm
时间:
2021-7-20 13:01
Jtc20140503 发表于 2021-7-14 20:53
安装电磁阀的都是为了快速打开或者关闭阀门,当然真正的位置是阀门本身的故障类型来决定的,电磁阀只是为了 ...
如果有快速打开或者关闭,一般会配气动继动器之类的。这个时候应该是工艺专业要求有关闭时间,而阀门现有设施动作时间不能满足要求。
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/)
Powered by Discuz! X3.5