标题: 浙大中控DCS组态modbus读取设备数据必须停机下装吗? [打印本页]

作者: 巷    时间: 2021-7-10 13:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 0546zhai    时间: 2021-7-11 11:48
额没看明白 ,你这什么意思,是两个设备与DCS485通讯,进行组态修改吗?我们这边ECS700支持在线下载,前段时间刚改几个,不过任何修改下载都有风险,看你们的接收程度了。
作者: 巷    时间: 2021-7-12 09:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 0546zhai    时间: 2021-7-12 13:18
巷 发表于 2021-7-12 09:22
十分感谢回答,浙大中控的AdvanTrol-pro软件组态里面有点位数据分组分区的功能,需要用485通讯的点位在两 ...

嗯嗯你这是300XP的不是很了解
作者: 初心_E8JnK    时间: 2021-7-13 12:21
巷 发表于 2021-07-12 09:22


十分感谢回答,浙大中控的AdvanTrol-pro软件组态里面有点位数据分组分区的功能,需要用485通讯的点位在两个数据分组里,主要是想知道485通讯组态的话必须在两个数据分组里面都下载吗?下载的话会不会有什么风险
下装是组态整体下装,不是单点离线下装,AO就有动作的风险