海川化工论坛

标题: 可燃有毒报警值的设定 [打印本页]

作者: icemanniu    时间: 2021-7-10 10:00
标题: 可燃有毒报警值的设定
物质名称
一级报警设定值
mg/m3
ppm
二级报警设定值
mg/m3
ppm
一氧化碳
小于等于100%OEL
20
16
小于等于200%OEL
40
32
氯乙烯
小于等于100%OEL
10
3
小于等于200%OEL
20
6
硫化氢
小于等于100%OEL
10
7
小于等于200%OEL
20
14
小于等于5%IDLH
4
1
小于等于10%IDLH
8
2
氰化氢
小于等于5%IDLH
3
2
小于等于10%IDLH
6
4
丙烯腈
小于等于5%IDLH
55
23
小于等于10%IDLH
110
46
二氧化氮
小于等于100%OEL
5
2.5
小于等于200%OEL
10
5
小于等于100%OEL
6
3
小于等于200%OEL
12
6
小于等于100%OEL
20
26
小于等于200%OEL
40
52
可燃气体
一级报警设定值
小于等于25%LEL
二级报警设定值
小于等于50%LEL
氧气
过氧23.5%VOL
欠氧19.5%VOL


作者: 管家    时间: 2021-7-10 14:11
谢谢分享
作者: 飞虎小桃    时间: 2021-7-11 11:50

谢谢分享
作者: lance888    时间: 2021-7-12 09:19
谢谢分享,学习
作者: liuyong811001    时间: 2021-7-12 13:28
你这个应该不对,没有办法的情况下,才会按照5%IDLH,10%IDLH来设定报警值的吧;一般都是按照小于等于100%OEL,200%OEL来设定报警值的;氯气应该就是按照OEL来设定的吧?

作者: 怡然清新    时间: 2021-7-12 15:23
你这设定值不准确,还是要参考GB/T50493  GBZ.1-2019来设置
作者: icemanniu    时间: 2021-7-13 06:56
怡然清新 发表于 2021-7-12 15:23
你这设定值不准确,还是要参考GB/T50493  GBZ.1-2019来设置

你说哪个不准确

作者: 怡然清新    时间: 2021-7-14 14:24
icemanniu 发表于 2021-7-13 06:56
你说哪个不准确

第一个CO  mg/m3转换成PPM 应该是17.5     氯气MAC 1mg/m3   IDLH 88mg/m3  按照GB50493 标准,一级报警应该选用5%IDLH 二级报警选择10%IDLH 折算成ppm单位  氯气一级报警值是1.5PPM  二级3.1PPM。
作者: 等候者    时间: 2021-7-14 14:46
谢谢分享
作者: 飞虎小桃    时间: 2021-7-14 17:24
氯气MAC为1mg/m3,也就是3ppm左右,但是难以测量,可以定为5%致害浓度。当现有探测器的测量范围不能满足测量要求时,有毒气体的一级报警设定值不得超过5%直接致害浓度,有毒气体的二级报警设定值不得超过10%直接致害浓度。现有监测报警仪器灵敏度达不到要求的情况,第一级报警阈值可适当提高,其前提是既能有效监测报警,又能避免职业中毒;第二级报警值为最高允许浓度的2倍-3倍。
作者: 飞虎小桃    时间: 2021-7-14 17:26
氯的IDLH是30PPm,忘记说了。
作者: icemanniu    时间: 2021-7-15 07:25
怡然清新 发表于 2021-7-14 14:24
第一个CO  mg/m3转换成PPM 应该是17.5     氯气MAC 1mg/m3   IDLH 88mg/m3  按照GB50493 标准,一级报警 ...

你那咋算的22.4除以28乘20等于多少。17.5?

作者: icemanniu    时间: 2021-7-15 07:33
liuyong811001 发表于 2021-7-12 13:28
你这个应该不对,没有办法的情况下,才会按照5%IDLH,10%IDLH来设定报警值的吧;一般都是按照小于等于100%O ...

氯气的你测不出来,只能按照直接致害浓度
作者: icemanniu    时间: 2021-7-15 07:34
飞虎小桃 发表于 2021-7-14 17:24
氯气MAC为1mg/m3,也就是3ppm左右,但是难以测量,可以定为5%致害浓度。当现有探测器的测量范围不能满足测 ...

0.3PPM
作者: 怡然清新    时间: 2021-7-18 15:18
icemanniu 发表于 2021-7-15 07:25
你那咋算的22.4除以28乘20等于多少。17.5?

PPM=24.45*C/M  
作者: icemanniu    时间: 2021-7-18 18:44
怡然清新 发表于 2021-7-18 15:18
PPM=24.45*C/M

对不起,你在查查,看看是多少

作者: 比心_qcq89    时间: 2022-6-5 14:14
请问表中各物质的质量浓度是怎么确定的mg/m3
作者: 比心_qcq89    时间: 2022-6-5 16:47
icemanniu 发表于 2021-7-18 18:44
对不起,你在查查,看看是多少

楼主是对的,22.4
作者: yang999    时间: 2022-6-5 22:24
近期由中国氯碱工业协会主导编制的《氯碱生产氯气安全设施通用技术要求》征求意见稿发布,里面明确要求:4.1.7 涉氯场所应设置氯气泄露检测报警系统,应按T/HGJ10600规定:量程应为0ppm-10ppm,一级报警值宜为1ppm,二级报警值宜为3ppm。氯气检测报警器至少每月专项检查和维护保养,至少每季度人工测试一次有效性。因此实际工程中,需根据项目特点、适用范围并结合探测器技术水平,选择符合标准规范要求的探测器和报警设定值。通常建议氯气一级报警值设置为1ppm 、二级报警值设置为3ppm为宜。

作者: l1loly14    时间: 2022-6-7 11:14
本帖最后由 l1loly14 于 2022-6-7 11:24 编辑

苯有PC-TWA和PC-STEL分别是6、10mg/m3.
按前一个算一级报警PPM是2,后一个是3。
为什么结果是3
作者: l1loly14    时间: 2022-6-7 11:23
( 下载次数: 3,容量,)