jlshnlhj 发表于 2021-07-04 00:14
本帖最后由 jlshnlhj 于 2021-7-4 11:19 编辑
红色曲线的那图看不到时间轴数据,也没有MV曲线,且不知K,T参数(塔釜直径,调节阀大小),仅按上图PV红色曲线5分钟时间轴的话,估计应该是比例作用强了,可适当减少比例作用(2.5改为2),增加一些积分时间(1.2改为2分)试试。
a6676518 发表于 2021-06-29 07:19
pid参数,不同控制对象有不同经验值的,可以纯比例调整,直至等幅震荡,记录比例和周期,然后根据公式计算经验值,再根据趋势微调,x i题集上有,有个经验分享一下,参数微调时,衰减比不一定遵循规律,会突变(都是个人经验,水平有限仅供参考,不喜勿喷)
dbjxnsy 发表于 2021-07-05 08:25
微分调节参数试一试,调节效果不仅受PID参数影响,还受被控设备、PID的匹配影响,这种不稳定调控影响物料平衡
叁生 发表于 2021-7-4 15:32
红色曲线是3小时内的,尝试过增大积分作用不明显
a6676518 发表于 2021-7-6 07:14
得参看主副两个曲线看吧,这个是主环曲线吧,副环是什么样?是和主环错开的等幅曲线吗?
dbjxnsy 发表于 2021-7-5 08:25
微分调节参数试一试,调节效果不仅受PID参数影响,还受被控设备、PID的匹配影响,这种不稳定调控影响物料平 ...
叁生 发表于 2021-7-5 18:41
针对与液位的控制加微分控制会不会不好操作
a6676518 发表于 2021-6-29 07:19
pid参数,不同控制对象有不同经验值的,可以纯比例调整,直至等幅震荡,记录比例和周期,然后根据公式计算 ...