海川化工论坛

标题: 碱洗塔换液 [打印本页]

作者: 914222949    时间: 2021-6-17 21:42
标题: 碱洗塔换液
碱洗塔多长时间换一次吸收液最合适?以什么标准衡量需要更换吸收液了?以我家的为例,我家的RTO后碱洗塔兼具降温和吸收酸性气体功能,需要频繁补水补碱,但是以什么标准换吸收液最合适呢,更换频繁了产生废水多,反之吸收塔填料容易结盐
作者: 李君玉    时间: 2021-6-18 08:08
建议增加一台碱液添补泵,设定PH》12,自动运行
作者: 914222949    时间: 2021-6-19 00:05
李君玉 发表于 2021-6-18 08:08
建议增加一台碱液添补泵,设定PH》12,自动运行

现在麻烦的是吸收液什么时候更换最合适,不知道大家有没有这方面的经验,一般的都是PH到一定标准更换吸收液,RTO碱洗塔耗水厉害,需不断补水,同样不断补碱,这样吸收液怎么更换就是问题了
作者: 李君玉    时间: 2021-6-19 07:53
914222949 发表于 2021-6-19 00:05
现在麻烦的是吸收液什么时候更换最合适,不知道大家有没有这方面的经验,一般的都是PH到一定标准更换吸收 ...

增设液位计自动补水,根据PH自动投碱。可以设立一个溶剂罐,人工投加片碱调配。
作者: 刘一84    时间: 2021-6-19 14:04
本帖最后由 刘一84 于 2021-6-19 14:10 编辑

弄个自控方案,自动加碱加水,加碱和加水的量可以算一下怎样节约
作者: 李宏强    时间: 2021-6-19 15:54
问题描述的还是不够详细,控制PH值也好,控制碱浓度也罢,都是根据工艺来定的。需要两点考虑清楚:1、工艺要求,比如去除什么物质,需要PH达到多少以后,才能满足尾气中的组分合格;2、碱洗后面的设备材质,对尾气中的某些组分有没有要求。通过这两点,才能确定碱洗的循环碱的要求!
作者: 在水N方    时间: 2021-6-22 10:15
应该根据吸收的酸量,来计算碱量,在根据盐的析出浓度计算。不知道这样对不多!
作者: 914222949    时间: 2021-6-23 12:11
在水N方 发表于 2021-6-22 10:15
应该根据吸收的酸量,来计算碱量,在根据盐的析出浓度计算。不知道这样对不多!

应该这样,但是含盐量时外排才合适呢?饱和就排,还是当吸收塔内有盐多少后才排?
作者: jimilary    时间: 2021-6-26 08:31
楼主是想问,什么时候整体更换吸收液吧?一般的情况下碱洗塔要监测PH(或碱度)和电导率,正常运行时控制PH(或碱度)进行水与碱的补加,吸收液电导率上升到一定值时,就需要进行更换,这个根据经验值来的。
作者: 914222949    时间: 2021-6-27 17:37
jimilary 发表于 2021-6-26 08:31
楼主是想问,什么时候整体更换吸收液吧?一般的情况下碱洗塔要监测PH(或碱度)和电导率,正常运行时控制PH ...

别的吸收塔都是越来越多,高液位时换掉一部分或者全部换掉,第一次遇见这种需要不断补加水的情况
作者: jimilary    时间: 2021-6-28 08:50
914222949 发表于 2021-6-27 17:37
别的吸收塔都是越来越多,高液位时换掉一部分或者全部换掉,第一次遇见这种需要不断补加水的情况

需要补加水,是因为气液夹带的问题,正常设计的吸收塔一般不会有这种情况,除非抽气量特别大或温度较高。
作者: 清城君    时间: 2021-6-28 09:26
914222949 发表于 2021-6-27 17:37
别的吸收塔都是越来越多,高液位时换掉一部分或者全部换掉,第一次遇见这种需要不断补加水的情况

喷淋塔蒸发量大需要补水。废气中二氧化碳会把氢氧化钠变成碳酸钠溶解度降低容易结晶
作者: 914222949    时间: 2021-6-28 19:53
有RTO和焚烧炉项目的应该知道,高温烟气会带走大量水分,燃烧后产生的大量酸性气体和氢氧化钠反应生成碳酸钠氯化钠硫酸钠等钠盐,降低PH。第一次上RTO项目,没有经验,不知道当产生的钠盐达到多少后更换循环液最好
作者: xinht1    时间: 2021-7-2 16:34
碱液的浓度多少?一般吸收到多少就需要补加碱液?
作者: 914222949    时间: 2021-7-4 12:00
xinht1 发表于 2021-7-2 16:34
碱液的浓度多少?一般吸收到多少就需要补加碱液?

用的是30%液碱,PH控制在9以上,统计了一下一个月补加液碱大约25方左右。
作者: xinht1    时间: 2021-7-4 12:07
914222949 发表于 2021-07-04 12:00


用的是30%液碱,PH控制在9以上,统计了一下一个月补加液碱大约25方左右。
酸性气体主要是什么物质
作者: yang-3652    时间: 2021-7-4 16:58
刘一84 发表于 2021-6-19 14:04
弄个自控方案,自动加碱加水,加碱和加水的量可以算一下怎样节约

看来是高人
作者: ZJ.C    时间: 2021-7-13 11:51
贵公司叫什么名字啊,我们是山东烟台金泰美林陶瓷阀,可以和您进行一个技术交流嘛,我们陶瓷阀是行业的龙头,也可以很好地解决咱们的工况,给个联系方式吧,期待您的回复。
作者: 914222949    时间: 2021-7-13 12:32
xinht1 发表于 2021-7-4 12:07
酸性气体主要是什么物质

酸性气体主要是二氧化碳,少量氯化氢气体
作者: 最爱NARUTO    时间: 2021-8-25 11:25
用ORP探头控制,超过800-1000排水
作者: 月满西楼_d7s5g    时间: 2021-8-26 17:21
碱液消耗量大是因为塔身结构不好,碱液大量被气体夹带出去。
作者: 吴志民_l9uE7    时间: 2021-8-27 14:22
楼主说,废气中大量二氧化碳,少量氯化氢。不知二氧化碳排放是否有标准要求(排放量)?
如果不需要处理二氧化碳,则使用近饱和的碳酸氢钠溶液(自制)。尾气塔浮球自动补水装置(简单)正常运行,控制水位。在线pH控制7-9(液碱,高位槽液位记录)发现液碱使用(如10kg),则换水。碳酸氢钠吸收,不需要用大量液碱,可减废水。
如果需要吸收二氧化碳,须用液碱中和,废水量跑不了。尾气塔浮球自动补水装置(简单)正常运行,控制水位。在线pH控制8-10(液碱,高位槽液位记录),定时检测盐分(电导),达经验值则换水。
【我们公司尾气为氯化氢,盐分笔定时检测,达30万mg/L则换水】
以上内容,仅供参考。如有不对,多多包涵。
作者: jimboyd    时间: 2021-8-30 10:46
喷淋塔水排到哪?如果是进生化,建议控制含盐量在3000以内;如果直接排放,既要参考排放标准,也不要超过常温饱和浓度排放就可以
作者: 914222949    时间: 2021-9-1 07:57
jimboyd 发表于 2021-8-30 10:46
喷淋塔水排到哪?如果是进生化,建议控制含盐量在3000以内;如果直接排放,既要参考排放标准,也不要超过常 ...

谢谢指点
作者: 914222949    时间: 2021-9-1 08:00
吴志民_l9uE7 发表于 2021-8-27 14:22
楼主说,废气中大量二氧化碳,少量氯化氢。不知二氧化碳排放是否有标准要求(排放量)?
如果不需要处理二 ...

谢谢指点




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5