CHANGBAISHI 发表于 2021-5-31 16:05
你试着将出口阀关小至压力达标,然后逐渐等系统压力上升后,变频到最大转速,再逐渐的开大出口阀,但电流不 ...
猪头_GNyXX 发表于 2021-5-31 21:17
吸入条件还是说一下,双吸泵的气蚀和小的端吸泵不一样的
黑梨_T06vN 发表于 2021-5-31 19:07
我也觉得是由于管路阻力太小,系统压力没有形成导致。另外没有注意到逐渐变化阀门开度和频率后观察压力值 ...
CHANGBAISHI 发表于 2021-6-1 07:30
遇有这类事情,如果系统压力达不到要求,就得将总回水阀控制一下,确保压力、流量达标,供参考。
黑梨_T06vN 发表于 2021-6-1 00:22
海拔高度1160米,水泵本身NPSHr=3.7米,吸入管路直径DN600,弯头无底阀,介质温度约45℃以下,液面到叶轮 ...