求助各位大神 请问这个联锁怎么做用浙江中控JX300XP
[打印本页]
作者:
Aaron馃崸
时间:
2021-5-30 19:07
标题:
求助各位大神 请问这个联锁怎么做用浙江中控JX300XP
求助各位大神 请问这个联锁怎么做用浙江中控JX300XP 如图
( 下载次数: 3,容量,)
上传
点击文件名下载附件
作者:
wx_路灯227227
时间:
2021-5-31 12:42
首先需要一个控制阀控制模块(开关阀),然后一个大小值判断模块,AI输入值>30输出1,判断模块输出接控制阀控制模块的允许输入端,输出端当然就是接阀门了。大部分Dcs厂家的SAMA逻辑组态都是这样的
作者:
wx_故戌84914
时间:
2021-5-31 21:28
二楼正解,顺便再补充一下,300的要先进行数据类型转换,real不能直接调用,需要转换成word,然后就可以了
作者:
浙江普康化工-徐伟群-1525
时间:
2021-6-1 09:59
学习了 谢谢!!!
作者:
qinyiman
时间:
2021-6-1 10:54
最好用alarm功能块HH,连接move的en,把0赋值给AO