海川化工论坛

标题: 变频器 [打印本页]

作者: 李爽爸爸_QSDO    时间: 2021-4-23 00:33
标题: 变频器
一台三菱A800低压变频器负载500千瓦电机,运行时电机有滋滋声音有点刺耳,各位高手有没有方法解决?
作者: myface    时间: 2021-4-25 09:28
电机有声音要找电机厂家啊,和变频器有啥关系
作者: qqypp168    时间: 2021-4-25 11:44
正常的电磁噪声,没办法
作者: 李爽爸爸_QSDO    时间: 2021-4-25 21:01
qqypp168 发表于 2021-4-25 11:44
正常的电磁噪声,没办法

谢谢
作者: bling奶茶加冰    时间: 2021-4-28 08:07
有可能是共振,你频率改变一下,不要在这个频率运行试一下
作者: kevin19821221    时间: 2021-4-29 11:24
变频器的载波频率低了,调高点试试。
作者: mui    时间: 2021-4-29 15:59
1、建议改变变频器开关频率试试
2、加输出电抗器或者滤波器
作者: 异乡人_z04I0    时间: 2021-4-29 16:12
过来看看
作者: kevin19821221    时间: 2021-4-30 08:34
本帖最后由 kevin19821221 于 2021-4-30 10:20 编辑

~
作者: 默默付出    时间: 2021-4-30 10:37
可以换个频率再试下,可能产生共振
作者: 谁主沉浮_Qi73T    时间: 2021-5-1 08:27
测量下变频器的输出电压及电机电流是否正常,如果都在正常范围内,考虑电机的问题
作者: 李爽爸爸_QSDO    时间: 2021-5-5 10:55
kevin19821221 发表于 2021-4-29 11:24
变频器的载波频率低了,调高点试试。

载波频率以前是2khz
作者: 李爽爸爸_QSDO    时间: 2021-5-5 10:56
mui 发表于 2021-4-29 15:59
1、建议改变变频器开关频率试试
2、加输出电抗器或者滤波器

输出有电抗器
作者: zyz8438    时间: 2021-5-18 10:19
1、监视电机温度变化。如果没有明显的温升,一般问题不是太大。
2、一般引起噪音大,是变频器载波频率设置问题。可适当调整该频率,噪音应该会有明显变化。
作者: 李爽爸爸_QSDO    时间: 2021-5-24 19:02
zyz8438 发表于 2021-5-18 10:19
1、监视电机温度变化。如果没有明显的温升,一般问题不是太大。
2、一般引起噪音大,是变频器载波频率设置 ...

谢谢

作者: 李爽爸爸_QSDO    时间: 2022-7-14 15:46
mui 发表于 2021-4-29 15:59
1、建议改变变频器开关频率试试
2、加输出电抗器或者滤波器

有电抗器,改过载波频率,没什么变化




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5