海川化工论坛

标题: 工艺仪表旁路阀门是否需要进行计算选型? [打印本页]

作者: firstboy311    时间: 2021-4-21 06:17
标题: 工艺仪表旁路阀门是否需要进行计算选型?
各位海友:咱们一般工艺上用的调节阀旁路都是设计的截止阀之类的吧?调节阀前后阀一般设计球阀吗?调节阀的旁路阀门是否需要进行流量的流通控制能力的验算再进行选型?这个有专门的规范吗?还是一贯的x i惯?   一般咱们仪表上调节阀进行选型设计时对流通能力CV值的选择都计算的非常清楚,该缩颈的进行缩颈处理,是否旁路阀也需要进行相应的计算。最近遇到一个运行十来年的调节阀突然流不过去了,堵了,工艺暂时不能停,前后阀长时间未动过关不上,打开旁路手动运行。发现打开一点点流量就超,根本没法用旁路来控制,后来检查调节阀是由DN40的主管道缩颈到DN25,又看了一下调节阀铭牌,通径是φ6。这缩颈也太小了吧!调节阀的旁路DN40。怎么调节控制去呢!

作者: 威风的奥特曼。    时间: 2021-4-21 09:33
我是来学习的。
作者: 200878290    时间: 2021-4-21 21:46
旁路是用来调节的吗,旁路是用来检修的,直接算你备品备件不全考核500。
作者: firstboy311    时间: 2021-4-22 14:43
200878290 发表于 2021-4-21 21:46
旁路是用来调节的吗,旁路是用来检修的,直接算你备品备件不全考核500。

你们所有型号的阀门管件都有备件?我们的旁路就是为了不停车检修仪表进行临时性手动操控而设置的
作者: firstboy311    时间: 2021-4-27 04:18
看来是用不到计算的了!
作者: 达里加    时间: 2021-4-27 07:19
不能差的太大。




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5