海川化工论坛

标题: 管道阀门强制要求焊接合理吗 [打印本页]

作者: realgogo    时间: 2021-4-16 14:30
标题: 管道阀门强制要求焊接合理吗
刚接触的一个项目,设计院要求燃气管道上的阀门均采用法兰式,但是具体连接时不用配对法兰螺栓连接,而是全部采用管道直接焊接在阀门的法兰上,说是焊接比法兰式密封性更好。我想问问这样不合理吧?
个人认为会造成两个问题:1、焊接时必须把阀体拆开,阀芯拿出来,否则焊接时容易造成阀芯烧坏。但是一拆一装,降低阀门的可靠性。2、将来维修就是个大问题,坏了根本拆不下来,必须动火切割。真不知道为什么这么要求。各位见多识广,讲讲看法。
作者: 龙腾九天    时间: 2021-4-16 15:07
看阀门的结构,如果是三片式的不存在这个问题。
作者: 火舞_MY8cj    时间: 2021-4-16 22:29
焊接比法兰式密封性更好这没毛病,但是管道直接焊接到阀门整体法兰上这就看不懂了,起码验收通不过。
作者: 游虾1116    时间: 2021-4-17 08:10
看标准,只要符合标准就是合格的,不过焊接的肯定比法兰连接好,焊接阀门通常都是高压力的管道,焊接阀门不需要拆开阀芯。
作者: realgogo    时间: 2021-4-17 14:07
游虾1116 发表于 2021-04-17 08:10
看标准,只要符合标准就是合格的,不过焊接的肯定比法兰连接好,焊接阀门通常都是高压力的管道,焊接阀门不需要拆开阀芯。
问题是就是常压燃气管道
作者: 兴伟阀门    时间: 2021-4-18 10:54
有专门的焊接阀门
作者: yangxping    时间: 2021-4-20 21:54
用焊接球阀就好了
作者: mossss    时间: 2021-4-23 10:10
法兰阀门必须要用 相应的形式的配对法兰连接, 不能直接将管道焊在阀门本体的法兰上。 尤其是对于压力较高,DN50及以上的燃气用阀门,他们这种做法 承插焊是不允许。
作者: 海岸_EzOuS    时间: 2021-6-12 11:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: we11we11    时间: 2021-6-13 09:30
管道直接焊接在阀门的法兰上 这句没看懂 这是怎么一种操作 怎么焊上去的?
作者: 690840741    时间: 2021-6-17 08:49
本帖最后由 690840741 于 2021-6-17 08:50 编辑

肯定不合理,不满足规范通不过验收不说。
焊接处坡口等不好处理,受力不好。

作者: td546182596    时间: 2021-6-18 14:30
要么换阀门,用对焊阀门;要么用法兰连接,法兰阀门直接焊本身就不符合规范,验收不过去啊




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5