标题: 磁翻板配对的液位变送器能改到上放安装吗 [打印本页]

作者: a563524301    时间: 2021-4-8 14:28
标题: 磁翻板配对的液位变送器能改到上放安装吗
坑爹设计出错,地坑里的罐子用磁翻板液位计。这个变送器在地坑底下,经常被水淹,能把变送器挪到上面吗?还是应该要换个雷达液位计了
作者: 龙腾九天    时间: 2021-4-8 20:06
能换到顶部,但和新买差不多了!
作者: jgc9992001    时间: 2021-4-14 09:23
可以换到顶部,但不是单纯的从下边挪到上边的。直接换一个吧
作者: 生活_NBYE    时间: 2021-4-16 14:00
重新买一支,远传杆,改成上接线就好了
作者: 生活_NBYE    时间: 2021-4-16 14:01
磁翻板,远传杆,是两部分,捆绑式安装的
作者: 友缘人    时间: 2021-4-16 14:04
远传杆好像后上装和下装的,换一支应该就可以,直接反过来感觉有点问题
作者: 659zhulinfeng    时间: 2021-4-16 14:08
这个干簧管的   有上接表头的 也有是下接表头的。 反正我试过下接的改上面没有成功。  直接买个新的吧。
作者: 江苏嘉辰自动化    时间: 2021-4-16 16:23
直接找厂家  表头换到上面就行
作者: 阿雷_RFmXk    时间: 2021-4-17 08:40
选型问题,可以选顶装磁翻板液位计
作者: 673799586    时间: 2021-4-17 13:56
我有个建议,可以把磁管反过来装,然后在DCS做个逻辑取反,4-20ma信号取反
作者: pcxg    时间: 2021-4-20 16:58
本帖最后由 pcxg 于 2021-4-20 17:00 编辑

简单先把远传杆打倒,再你拆下传感器看看进线是2线还是3线,3线的话就把A/C线对换一下(测量3线电阻就可以判断出那个是中间线),2线的话就把磁管全部抽出来打个倒,把原来下线改成上线就可以了。
作者: gaiyin47    时间: 2021-4-22 14:54
可以啊,反过来装,在DCS侧把信号改成20~4mA。
作者: derek1    时间: 2021-4-28 18:19
倒装,从新用磁铁标定下。