请教各位一个问题,有没有人遇到过这种情况,压缩机入口管线可调支架底板安装完后变形,钢板厚度一开始有的比支吊架手册上薄了,换成规定的厚度后还是有变形的情况,然后我们找了应力工程师,核实计算这块是没有问题的,所以在想是不是其他原因造成的,比如焊接原因,在支架落位以后才做焊后热处理,然后受热应力影响造成底板变形,或者是在进行焊接过程中,这一块没有加临时支撑,造成管道荷载作用在可调支架上把底板压弯了。之前在百度上查过,压缩机管口的支架要进行无应力安装,具体流程不是很清楚,还请有经验的各位老师帮忙看看,多谢!(虽然这个问题现在现场我们已经解决了,但是一只没找到原因,一直就像一个疙瘩窝在心里)
作者:
971950196
时间:
2021-4-2 10:58
如果不考虑底板材质问题的话,个人感觉是在底版与支架焊接时产生的应力导致变形的,越厚的管板满焊时约容易焊接变形
作者:
赤乌
时间:
2021-4-2 16:28
971950196 发表于 2021-4-2 10:58
如果不考虑底板材质问题的话,个人感觉是在底版与支架焊接时产生的应力导致变形的,越厚的管板满焊时约容易 ...
就是没有类似的经验所以不确定是不是焊接原因造成的