标题: 已建管道提压运行,能否只强度试压,不再探伤?
如题,已建管道已投产(D762×10,设计压力1.6MPa,原设计探伤UT100%,RT比例20%),目前业主计划提压至3.2MPa运行,输送介质均为天然气,壁厚和强度校核后满足要求,提压后这类比较重要的大口径管道常规设计必须双百检测,想问一下专家,类似大管道原设计探伤比例没有达到提压后探伤比例要求,能否仅采用压力试验(强度试压)来检验系统安全性,毕竟管道都已埋地,挖开探伤也不现实,但又担心只有试压,无法验证原焊缝是否有潜在缺陷。请大神看看,若能替代,请提供一下规范支撑,谢谢!
作者: linz1234 时间: 2021-3-2 15:48
TSG D0001-2009 《压力管道安全技术监察规程-工业管道》