mutianly 发表于 2021-2-20 13:47
取压口水平安装,冷凝罐做小点,保温保住三阀组及以下,不要把表头也包进去。
大明白 发表于 2021-2-22 08:21
除了安装问题,想要准确还需要稳压补偿。
きう 发表于 2021-2-20 10:57
1.导压管太短,装冷凝罐就没意义了
2.冷凝罐位置比取压点高,冷凝水会倒流
ssln123 发表于 2021-2-21 10:33
本意是减短引压管,防止冻表还是安装位置受限?波动应是导压管内或冷凝罐有气泡,流量偏小检查平衡阀是否内 ...
binge8 发表于 2021-2-22 13:03
位置受限,没办法装平,考虑到维护,只能斜向上
峰哥好 发表于 2021-2-23 11:21
1.看你使用的流量:看你管道至少DN600的,应该是在流量计的选型下线,造成流量不准,波动大。属于选型问题 ...
hfrs 发表于 2021-2-23 10:51
你这个问题如果是冬天发生,那是防冻凝问题,如果是是一年四季发生,那就看看孔板计算以及温压补偿吧,安装 ...
mutianly 发表于 2021-2-22 15:27
另外一侧不是没有管道么 ,找个时间技改 取压口水平向下一点都可以,冷凝罐太大了,每次投用要多久才能积 ...
binge8 发表于 2021-2-24 07:27
700的管道,流量计量程是160t的,实际量在60左右,不算太小
艾加QMC 发表于 2021-2-25 14:08
主要安装问题造成的,可参考附件图示
659zhulinfeng 发表于 2021-2-27 22:57
测蒸汽的孔板, 感觉你这安装不合适啊。 你还不如不用隔离罐,直接向上那。
你这种安装法 应该水平或者斜 ...
byhsli 发表于 2021-2-25 16:04
冷凝罐为啥要这么大?
hfrs 发表于 2021-2-25 10:02
好吧,看你提的参数了,在孔板计算方面可能存在瑕疵,譬如差压上限是16Kpa,那么正常值是2.25Kpa;差压上 ...
659zhulinfeng 发表于 2021-2-27 22:57
测蒸汽的孔板, 感觉你这安装不合适啊。 你还不如不用隔离罐,直接向上那。
你这种安装法 应该水平或者斜 ...