海川化工论坛

标题: 西门子定位器盖上盖就故障? [打印本页]

作者: 专业民工    时间: 2021-2-13 11:17
标题: 西门子定位器盖上盖就故障?
现场一台FO的阀门,使用的西门子定位器,给了开度,定位器的盖子只要一盖紧,阀门就开始往关方向动作,盖子一松就正常工作了。这是什么原因,各位有碰到过吗?

作者: c3h5e8n1    时间: 2021-2-16 16:23
检查接线吧。没啥好讲的,定位器内部接线肯定有问题。主要是查看接线是否紧固、线芯是否破皮等等。
作者: wx_不予幽默83712    时间: 2021-2-17 09:04
应该是定位器内部接线出问题了,或者是控制面板下得电路板故障,盖盖子时螺丝紧固,难免会挤压定位器内部
作者: qqgd    时间: 2021-2-17 20:41
盖子盖紧才会出现故障,那么一般是机械问题,不会是电路或电气问题。有可能是盖子在旋紧过程中,对内部电气板卡,接线端子或可动的机械部件产生实质性的挤压或应力驱使的形变,从而造成电气执行一个错误的信号和动作。

给这个盖子加一个厚一点的垫圈试试,这样可能令产生挤压或产生应力的地方空出一点间隙从而消除这种故障。


作者: ssln123    时间: 2021-2-18 08:11
大兄弟,你那定位器的排气孔堵塞了,赶紧给他挫个洞就好了。
作者: 专业民工    时间: 2021-2-19 09:51
c3h5e8n1 发表于 2021-2-16 16:23
检查接线吧。没啥好讲的,定位器内部接线肯定有问题。主要是查看接线是否紧固、线芯是否破皮等等。

接线有问题,应该开的,FO
作者: 专业民工    时间: 2021-2-19 09:53
ssln123 发表于 2021-2-18 08:11
大兄弟,你那定位器的排气孔堵塞了,赶紧给他挫个洞就好了。

排气孔正常
作者: 小二昂扣丶    时间: 2021-2-19 11:17
我碰到过,用开关电源给流量计供电,盖子转紧就断电不显示,万用表也量不出电压,后来接的两根电源线往里面按进去一点就好了。
作者: Mr-lin    时间: 2021-2-19 21:18
建议检查一下,定位器电路板是否完好,应该是电路板出问题了。
作者: 狼牙月_URtal    时间: 2021-2-20 01:57
换个阀门定位器试试
作者: white-cg    时间: 2021-2-20 08:08
我的经历,对大家是否有启发?

某进口品牌,弹簧管原理的浮筒,侧侧安装,只要松动或旋紧浮筒上盖,零点就明显的跑了!

后来拆开搞清楚了,压紧机构触动了压电传感器,弹簧管测量原理浮筒的核心信号转换模块!
作者: .]我们的[.    时间: 2021-2-20 16:31
你应该说一下是那个系列的定位器,一般来讲机械式的应该就是挂到那了造成的,如果是智能的,应该是线路或电路板接触不良造成的