标题: 安全阀前管线可以用软管吗?
可爱的海友,请教个问题。现在在计量罐上设置了一台安全阀,考虑到计量的精度,设备所连管线需要用软管连接。那么,安全阀入口管线与设备相连接的部分,可以采用软管吗?
作者: 安全阀销售    时间: 2021-2-5 16:58
可以,但是要考虑软管的承压
作者: yyszyj    时间: 2021-2-7 08:49
原则上是可以的,只要软管足够耐压,但还要防止老化,寿命可能会较短。
作者: xixlx    时间: 2021-2-7 10:27
安全阀直接装在罐体上,安全阀出口加软管我认为比较好。
作者: whsp8422    时间: 2021-2-28 10:33
宜出口设置软管
作者: 杨晓伦_M1ldI    时间: 2021-2-28 10:41
你把安全阀装上会影响精度吗?