海川化工论坛

标题: 疏水阀前手阀、导淋问题 [打印本页]

作者: lichengyanghn    时间: 2021-1-28 16:49
标题: 疏水阀前手阀、导淋问题
近期现场开始管廊伴热管线疏水站施工了,但是发现疏水站用的是以下这种配置。

                               
登录/注册后可看大图

没有前手阀和导淋,这就带来一个问题,在疏水阀出现问题需要检修或更换时无法把疏水阀切出来,只能关闭蒸汽管线上的阀,等于这条伴热不工作了,对于一些重组分管线或者单伴的管线来说还是有很大的凝结风险的,不知道各位大佬见没见过这样的设计,是否需要改成正常的配置,如下图。


作者: CHANGBAISHI    时间: 2021-1-29 08:49
若只是局部伴热用,且关闭区域阀门进行更换时段,不影响其它的情况下,应该是理性的设计。如果是蒸汽系统生产线上的疏水阀前,那是一定要设置阀门作为更换时检修用,否则停产那是不许可的。局部伴热还是可以的,供参考。
作者: PE小白_S4T2B    时间: 2021-1-31 09:52
无论用在哪,我都觉得还是需要考虑检修问题,能有效隔离
作者: AAAAAAA_I2M3D    时间: 2021-2-1 19:03
现在施工方只考虑效果,不考虑后期维护,除了考虑疏水器和保温,还要考虑冷凝量,排量够不够。如果是北方,就算保温后期也可能冻住
作者: xinht1    时间: 2021-2-1 20:41
导淋可以去掉,但是前后阀还是建议加上,这样方便检修
作者: lichengyanghn    时间: 2021-2-3 08:52
CHANGBAISHI 发表于 2021-1-29 08:49
若只是局部伴热用,且关闭区域阀门进行更换时段,不影响其它的情况下,应该是理性的设计。如果是蒸汽系统生 ...

那我们这个可能真的需要改了,管廊上部分管线是上游装置到下游装置的,物料对伴热要求比较高,很容易堵管。
作者: lichengyanghn    时间: 2021-2-3 08:54
AAAAAAA_I2M3D 发表于 2021-2-1 19:03
现在施工方只考虑效果,不考虑后期维护,除了考虑疏水器和保温,还要考虑冷凝量,排量够不够。如果是北方, ...

是啊 亏了我们这儿是南方,这个保温的问题还好不用考虑太多
作者: 炮灰    时间: 2021-2-15 19:20
有顾虑就向设计人员说明,沟通是否设计问题?可以走设计变更调整的。

作者: 伤心太平洋TQEX    时间: 2021-2-19 23:05
只要有条件,疏水阀前后加阀门,疏水阀前加导淋,暖管时排凝液用




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5