海川化工论坛
标题:
管道布置设计问题
[打印本页]
作者:
William6811
时间:
2021-1-20 09:50
标题:
管道布置设计问题
《石油化工管道布置设计通则》SH3012-2000中要求:1)公称直径小于或等于100mm的镀锌管道;2)衬里管道或夹套管道。为什么采用法兰连接?
作者:
tcdlb
时间:
2021-1-20 10:38
方便安装吧
作者:
ppipe
时间:
2021-1-22 11:25
1)公称直径小于或等于100mm的镀锌管道; 可以用螺纹管接头或活接头,不一定用法兰。
2)衬里管道或夹套管道。衬里管道或夹套管道,也可焊接,没必要法兰。
见配管设计参考书上有规定。
作者:
ppipe
时间:
2021-1-22 11:25
1)公称直径小于或等于100mm的镀锌管道; 可以用螺纹管接头或活接头,不一定用法兰。
2)衬里管道或夹套管道。衬里管道或夹套管道,也可焊接,没必要法兰。
见配管设计参考书上有规定。