讨论题:

362、你们单位GDS系统是设置现场区域报警装置还是只在单表上报警?试分析两个方案的优缺点?


作者: 达里加    时间: 2021-1-19 07:17
单表报警。我们的点少。
作者: ssln123    时间: 2021-1-19 08:12
单表报警。区域报警是什么概念?
作者: gwjjq    时间: 2021-1-19 08:43
单表报警
作者: yyszyj    时间: 2021-1-19 09:12
单表报警。
作者: きう    时间: 2021-1-19 09:28
单表报警,系统电脑上显示位置,方便查找。区域报警,安全性更高。我们采用的是单表报警,毕竟点少。
作者: きう    时间: 2021-1-19 09:28
单表报警,系统电脑上显示位置,方便查找。区域报警,安全性更高。我们采用的是单表报警,毕竟点少。
作者: c3h5e8n1    时间: 2021-1-19 16:29
区域报警,以及加上有毒气报警器的单表报警。
我个人觉得这样是比较合理的。区域报警,可以保证在产生报警时,在区域周边的大功率声光报警器可以无哇呜哇地将报警信号传达到附近人员,而有毒气的单表报警,可以保证附近无关人员合理选择撤离路线,以及指示维护人员准确找到泄露位置。
作者: wx_笨小子[咖啡]64664    时间: 2021-1-19 19:00
单表报警
作者: 独孤凌云    时间: 2021-1-19 19:01
我们采用的是总控单表报警,现场是区域声光报警,总控能及时发现报警点,现场也能及时注意远离风险区域、规避风险
作者: gfzmzz    时间: 2021-1-19 20:25
单表报警
作者: 3w-joe    时间: 2021-1-19 22:44
单表报警
作者: wozxn    时间: 2021-1-19 23:04

单表报警
作者: 41120938    时间: 2021-1-20 07:19
单表报警
作者: 池鱼、旧林    时间: 2021-1-20 07:36
谢谢
作者: debroglie    时间: 2021-1-20 09:04
两者都有。
单表报警优点是:1. 布线简单,只需要再表头接线即可;2. 可以具体显示区域内哪一个点出现报警;缺点是:1. 当区域出现高低报警时,所有探头都哇哇叫,维修人员心烦;2. 只观察一个报警仪探头,无法有效判断到底时真实报警还是报警仪故障;
区域报警优点是:可以采用N选一或者N选多的各种组态,配置灵活;缺点是:要为声光报警器多放一根线;
作者: h20090630    时间: 2021-1-20 20:31
单表报警,系统电脑上显示位置,方便查找。区域报警,安全性更高.
作者: koreaboy    时间: 2021-1-22 10:39
单表上报警
作者: 曹书剑    时间: 2021-1-23 11:39
单表报警。
作者: hesonchang214    时间: 2021-4-29 11:45
两者都有。
单表报警优点是:1. 布线简单,只需要再表头接线即可;2. 可以具体显示区域内哪一个点出现报警;缺点是:1. 当区域出现高低报警时,所有探头都哇哇叫,维修人员心烦;2. 只观察一个报警仪探头,无法有效判断到底时真实报警还是报警仪故障;
区域报警优点是:可以采用N选一或者N选多的各种组态,配置灵活;缺点是:要为声光报警器多放一根线