海川化工论坛

标题: 冬季洗眼器防冻防凝后水压较低,无法保证应急喷淋 [打印本页]

作者: mirg4000    时间: 2021-1-13 15:55
标题: 冬季洗眼器防冻防凝后水压较低,无法保证应急喷淋
本帖最后由 渝琴 于 2021-1-27 12:54 编辑

如题,我们洗眼器供水压力6.5bar,冬季洗眼器供水温度控制在35℃,保证使用舒适感,现在就是冬季防冻防凝时洗眼器水压不够,遇到化学品喷溅事故时洗眼器失去作用,望各位海友不吝赐教!


作者: mirg4000    时间: 2021-1-13 15:57
洗眼器照片
作者: gfzmzz    时间: 2021-1-13 16:09
这确实是个问题,你们那里室外温度多少,我们这里冬季室外洗眼器都停用着。可以考虑用伴热保温的洗眼器,好多洗眼器厂家都有做。
作者: mirg4000    时间: 2021-1-13 18:51
gfzmzz 发表于 2021-1-13 16:09
这确实是个问题,你们那里室外温度多少,我们这里冬季室外洗眼器都停用着。可以考虑用伴热保温的洗眼器,好 ...

我们扬州这今年最低温-12℃,遇到这种情况比较头疼,加伴热投资较大,但是停用或长流水都不合理,发生化学品喷溅时不能及时发挥作用
作者: wx_大海97055    时间: 2021-1-13 22:32
水管保温,现在洗眼器有使用后自动排水防冻型的
作者: qy576100527    时间: 2021-1-14 08:49
保温措施要到位,我们是加电伴热
作者: 韩一江    时间: 2021-1-14 10:07
遇到同样问题
作者: mirg4000    时间: 2021-1-15 21:28
wx_大海97055 发表于 2021-1-13 22:32
水管保温,现在洗眼器有使用后自动排水防冻型的

我们洗眼器装了温控阀,当温度低于0℃时自动排水,但是还会结冻
作者: mirg4000    时间: 2021-1-15 21:36
qy576100527 发表于 2021-1-14 08:49
保温措施要到位,我们是加电伴热

关键我们公司现在已定型,加电伴热投资有点大,因为像扬州这个地方冬季出现极寒的天气不多;像北方冬季气温一直处于-10℃,洗眼器直接放置于小房子里并加暖气片,这样冬天洗眼器不怕上冻,应急使用时也比较暖和
作者: mirg4000    时间: 2021-1-17 00:42
我们领导提了个建议我觉得可行,如图,供大家参考。
作者: hsclg    时间: 2021-1-22 08:16
冬季洗眼器水常留水,随时可以用
作者: 依丽    时间: 2021-1-23 08:49
可以在洗眼器主管上单独加温水循环系统,有一个温水罐(有保温,有热水加热),管线加保温,加一台泵,循环起来就可以,冬季用温水,其他季节恢复原有供水系统就可以了。我们公司经改造后用得挺好,没有上冻现象。
作者: 乐耕者    时间: 2021-1-25 08:23
@mirg4000, 箭头所示的阀门应该保持常开,不应关闭,否则在紧急情况下,无法保证洗眼器快速、正常使用。正常的方法是加上有温控的电伴热,保持管道和洗眼器和喷淋部位的温度。
作者: mirg4000    时间: 2021-1-26 10:07
本帖最后由 mirg4000 于 2021-1-26 10:08 编辑
乐耕者 发表于 2021-1-25 08:23
@mirg4000, 箭头所示的阀门应该保持常开,不应关闭,否则在紧急情况下,无法保证洗眼器快速、正常使用。正 ...

我们将洗眼器供水根阀与踏板用链条连接,紧急喷淋冲洗时踩下踏板即可,如图

作者: pzhmotor    时间: 2021-1-26 11:02
冬季没有0度以下天气,辖区内只有锅炉房在用洗眼器,用水是从锅炉给水母管上接下来的(乏汽预热后的给水),温度和纯净度都有保证。

按13楼的思路,投资不大,不浪费能源:
可考虑在洗眼器进水管上安装间接换热的“预热罐”(可买锅炉炉水取样器,可自制),预热罐里用不锈钢盘管,管程走洗眼水,壳层进口接附近有温度的乏汽或排水(泵的冷却水、乏汽、蒸汽冷凝液之类的),壳层出口接废水收集管、槽。利用热源不断加热洗眼水,调好开度......
作者: 乐耕者    时间: 2021-1-27 13:00
国家新近有一个洗眼器和喷淋的使用指南。对特殊气候的保温以及水温均有要求。如果不执行的话,**的安全或者职业卫生检查将有问题。请参考附件。
作者: 乐耕者    时间: 2021-1-27 13:06
再发两个标准,供大家参考。
作者: 乐耕者    时间: 2021-1-27 13:18
洗眼器和喷淋的标准全了。
作者: 3w-joe    时间: 2021-1-28 23:44
夏天有的管道内温度还偏高
作者: 梁艳军13937241440    时间: 2021-2-4 09:14
保温要到位然后加电热带