海川化工论坛
标题:
咋接线
[打印本页]
作者:
263582272
时间:
2021-1-5 22:59
标题:
咋接线
4线制电磁流量计,进dcs的,怎么接线
作者:
wx_温轩71719
时间:
2021-1-6 04:54
频率输出3/4 9/10
作者:
鞍山新会员
时间:
2021-1-6 07:52
9.10电源 1.2电流
作者:
yangxping
时间:
2021-1-6 10:09
两根电源线,交流220. 9和10 两根信号线1和2。就是标了一下HART你就看不懂了?
作者:
乐小天
时间:
2021-1-6 10:25
接线图上面标的很清楚啊,1、2是4~20mA的电流,9、10是电源
作者:
debroglie
时间:
2021-1-7 14:02
9和10端子接220V交流或24V直流电源;1+,2-是4~20mA信号,接DCS或PLC,如果是去脉冲型的流量积算仪,那么接3+,4-
作者:
一只虾米
时间:
2021-1-7 14:16
信号线接1.2,电源线接9.10
作者:
sunzichu2008
时间:
2021-1-7 14:58
1、2是模拟量信号 ; 3、4是频率信号;5、6是485通讯协议;9、10是电源,其中接24VDC或220VAC,距离较远时(500以上),24VDC可能功率达不到,建议更换高功率24VDC或36VDC,防爆区域内建议用24VDC