海川化工论坛

标题: 新建的油漆仓库未与厂房进行有效的隔断的依据是什么 [打印本页]

作者: 植月    时间: 2021-1-5 15:18
标题: 新建的油漆仓库未与厂房进行有效的隔断的依据是什么
专家提整改意见说新建的油漆仓库未与厂房进行有效的隔断,请问各位老师这个依据是什么,急急急!
作者: 陈维杰    时间: 2021-1-5 16:57
问题描述的不够清晰,请说明厂房和仓库的位置。按火灾危险性,油漆属于乙类。
情况1:油漆仓库和厂房贴临,那就肯定不对了,乙类仓库和厂房,按建规表3.4.1是有防火间距要求,不可以贴临。
情况2:油漆仓库和厂房有防火间距,但距离不够。这个你就用别的手段,如增加防火墙等别的手段。
情况3:油漆仓库在厂房内部,那就油漆仓库就属于中间仓库,建规的3.3.6条上面有对于隔断有详细说明,看规范自己改

作者: 守望者星星    时间: 2021-1-6 08:18
是中间仓库嘛,还是单独的,没看懂?
作者: LEOYANG888    时间: 2021-1-6 09:40
可参考《建规》第三章的防火间距要求和第六章的防火墙规范
作者: 飞虎小桃    时间: 2021-1-6 15:51
不是中间仓库的话,是不允许设置在厂房内的,另外中间仓库的用量就是1昼夜的量。
这是建规中中间仓库的设置要求,请参考。
3.3.6 厂房内设置中间仓库时,应符合下列规定:
      1 甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过1昼夜的需要量;
      2 甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔;
      3 丁、戊类中间仓库应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔;
      4 仓库的耐火等级和面积应符合本规范第3.3.2条和第3.3.3条的规定。
作者: 植月    时间: 2021-1-11 16:31
飞虎小桃 发表于 2021-1-6 15:51
不是中间仓库的话,是不允许设置在厂房内的,另外中间仓库的用量就是1昼夜的量。
这是建规中中间仓库的设 ...

好的,十分感谢
作者: 植月    时间: 2021-1-11 16:32
守望者星星 发表于 2021-1-6 08:18
是中间仓库嘛,还是单独的,没看懂?

好的,十分感谢
作者: 植月    时间: 2021-1-11 16:33
LEOYANG888 发表于 2021-1-6 09:40
可参考《建规》第三章的防火间距要求和第六章的防火墙规范

好的,十分感谢
作者: 植月    时间: 2021-1-11 16:33
陈维杰 发表于 2021-1-5 16:57
问题描述的不够清晰,请说明厂房和仓库的位置。按火灾危险性,油漆属于乙类。
情况1:油漆仓库和厂房贴临, ...

好的,十分感谢