飞虎小桃 发表于 2021-1-6 15:51
不是中间仓库的话,是不允许设置在厂房内的,另外中间仓库的用量就是1昼夜的量。
这是建规中中间仓库的设 ...
守望者星星 发表于 2021-1-6 08:18
是中间仓库嘛,还是单独的,没看懂?
LEOYANG888 发表于 2021-1-6 09:40
可参考《建规》第三章的防火间距要求和第六章的防火墙规范
陈维杰 发表于 2021-1-5 16:57
问题描述的不够清晰,请说明厂房和仓库的位置。按火灾危险性,油漆属于乙类。
情况1:油漆仓库和厂房贴临, ...