海川化工论坛

标题: 东北冬季仪表伴热怎么做才能最好 [打印本页]

作者: fsls    时间: 2020-12-16 18:26
标题: 东北冬季仪表伴热怎么做才能最好
东北进入冬季后,仪表工作量**增加,昨晚夜班忙了一宿,除了一个是给西门子定位器做初始化外,全部都是温度太低(-20),造成流量表失灵,有防冻液也不行,有的表伴热也冻了,师傅们介绍介绍自己的经验吧
作者: 小何努力    时间: 2020-12-17 01:35
加电伴热保温
作者: @猪宝宝    时间: 2020-12-17 07:15
能不能上个仪表伴热的照片,长长见识,只听过,没见过是个啥东西。
作者: mutianly    时间: 2020-12-17 08:09
东北做蒸汽伴热。主要是仪表类的,大部分是取压的,伴热上之前(没上冻之前)就应该检查伴热情况,取压口排液。不能等到冻了再去弄
作者: 世上本没有路    时间: 2020-12-17 10:10
加班热,定期排一下液
作者: 明_lsqTq    时间: 2020-12-17 10:46
未上冻之前就得做防冻凝工作,提前开伴热,检查疏水器,疏通伴热管线。防冻液大部分应该用乙二醇水溶液,乙二醇含量在60%-70%之间,零下四五十度左右应该没有问题。
作者: 房前小树    时间: 2020-12-17 10:53
还是保温,把凝点低的介质统计出来作为重点检查,保温、伴热效果
作者: fsls    时间: 2020-12-17 20:13
明天上个伴热照片,明晚夜班,谢谢各位师傅的指点
作者: lvnengkang    时间: 2020-12-17 21:26
不光要伴热。保温一定做好。只要伴热的疏水器不坏,一般问题不大
作者: broken01    时间: 2020-12-18 08:29
减少取压测量设备,如孔板改涡街;差压改双法兰毛细管;压力改隔膜。前提还要看工况。
再就是每年10月初开始检查保温伴热,开始行动。
伴热注意事项:伴热注意消防引起火灾,伴热不均衡造成测量误差;伴热空开触电;伴热热量过大损坏仪表,过小无效果;多个伴热带不要过多串联;伴热注意防爆……
到了降温月份,白班多巡检,尽量夜班不要多事。
作者: yiyang0379    时间: 2020-12-18 09:08
broken01 发表于 2020-12-18 08:29
减少取压测量设备,如孔板改涡街;差压改双法兰毛细管;压力改隔膜。前提还要看工况。
再就是每年10月初开 ...

其实,伴热只是一种手段,关健还是一个责任心问题,多检查、排污才是正理。也可以用电热片。
作者: 蛊虫    时间: 2020-12-20 17:57
冻了啊?我们这里有经验,我们现在就是-22度,冬季长期在零下二十几度,过几天降温,就要零下三十几度了。爽的不要不要的。
作者: @猪宝宝    时间: 2021-1-4 17:46
@猪宝宝 发表于 2020-12-17 07:15
能不能上个仪表伴热的照片,长长见识,只听过,没见过是个啥东西。
自己回复自己
作者: baoyuhang_    时间: 2021-3-25 22:26
保温伴热是有标准的,可以参考HGT 20514-2014 仪表及管线伴热和绝热保温设计规范。本人目前在南方做化工,大部分使用陶纤绳+防雨布+石棉管+铝皮的保温,伴热采用电伴热,伴热带要紧贴导压管。部分使用蒸汽伴热,蒸汽伴热注意疏水器就好了,仪表伴热其实最需要做好的是保温(保温质量一定要过关),之后才是做好伴热。
作者: myface    时间: 2021-3-26 09:19
@猪宝宝 发表于 2021-1-4 17:46
自己回复自己

右边这个是电伴热带?还可以不带保温的?没有保温层你这个散热量和伴热带的功率是怎么算出来的?这样要是能伴好热就奇怪了。另外有的仪表有条件可以进仪表保温箱。
作者: 大明白    时间: 2021-3-26 10:54
保温伴热按规范做,现场仪表的选择要考虑耐低温(如电磁阀等),数显除非冬季不看要考虑装箱。